Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?

Started by Michal 520, 21.12.2010, 18:35

previous topic - next topic

Michal 520

Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?

Typ: Enermet k420inns - TCM 221/96 - 2318

Petr Krištof

6,10 asi i 16mm2,ale vždy záleží na připojovacích podmínkách vašeho dodavatele el. energie a velikosti hl. jističe před elektroměrem

Jiří Buben

Viz příloha. Tam se uvádí průměr 8.5 mm, což by mělo odpovídat přibližně průžezu 50 mm2.

Bližší informace získáte u zřejmě distributora těchto Finských elektroměrů a to firmy Závodný elekto.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Petr Doležal

Taky jsem to četl, ale mám obavy, že to je průměr vč.izolace, protože se hovoří o otvorech. Aby to nakonec nebyly nějaké průchodky. 50 je síla.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Buben

Quote from: Petr Doležal on 21.12.2010, 22:14
Taky jsem to četl, ale mám obavy, že to je průměr vč.izolace, protože se hovoří o otvorech. Aby to nakonec nebyly nějaké průchodky. 50 je síla.


Právě proto odkazuji na prodejce. ::)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Zdenek Hejčl

No, ale nad 100A je nepřímé měření a tady víc jak 16mm /ač brblají/ ČEZ nepřipojí. Viz připojovací podmínky.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU