• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?

Started by jerry.jacobi, 07.11.2010, 10:16

previous topic - next topic

jerry.jacobi

Prosim o radu ohledne zapojeni 3 zarivek (2X36W, 1x18W) pod kuchynskou linku.
Zatim vychazim z posledniho  schematu zapojeni na tehle strance-
http://elektrika.cz/data/clanky/zarivkove-trubice-konstrukce-zapojeni
Mohu pouzit tohle zapojeni kdyz jedna z tech zarivek ma polovicni vykon nez ty zbyle dve?


Moderátor = jedno téma = jedna otázka!  (box)


Radek Červený

Pokud nepoužijete sériové zapojení dvou trubic na jednu tlumivku, tak je to jedno. Předpokladem je správná dimenze tlumivky na výkon trubice.

U sériového zapojení to jedno nebude, ale osobně bych sériové zapojení nedoporučoval. Má spoustu nevýhod. Stejně tak bych nedoporučoval do nové aplikace provedení s tlumivkou a také nedoporučuji bastlení svítidel na koleně, když je dnes na trhu široká nabídka svítidel a i kvalitních svítidel za rozumné ceny.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz