• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co mohu mit v ochraném pásmu vn?

Started by R.Urban, 09.03.2010, 19:17

previous topic - next topic

R.Urban

09.03.2010, 19:17 Last Edit: 09.03.2010, 22:03 by Fuk Tomáš
Přes pozemek mi bohužel vede vysoké napětí, tuším 22kV. Rád bych věděl, co v ochranném pásmu kolem vedení může být, myslím tím jestli tam mohu vysadit stromek, postavit skleník, kadibudku nebo třeba sušák na prádlo. A nebo vůbec nic?
Taky jsem se dočetl něco o izolovaných vodičích, kde je o.p. 2m. Myslíte, že by pánové od E-onu na mou žádost (a zřejmě na moje náklady) dráty oizolovali?

#uft#

Pavel Ryšavý

10.03.2010, 14:25 #1 Last Edit: 23.05.2010, 22:19 by Miroslav Minařík
458/2000 Sb, §46
odst. 8 V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny
  a elektrické stanice je zakázáno

  a)  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
  konstrukce  a  jiná  podobná  zařízení,  jakož  i uskladňovat hořlavé a
  výbušné látky,

  b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

  c)  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
  provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

  d)   provádět   činnosti,   které   by   znemožňovaly   nebo  podstatně
  znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

  (9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice
  a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Miroslav Macek

Izolované dráty se jmenují kabel.
Můžete distributora požádat, zda by neprovedl přeložku vedení 22kV do kabelu. Připravte si několik milionů Kč.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lubomír Nevělík

1) No jo ale hned odst. 11 doplňuje: (11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
Jinými slovy mohu to, co mi vlastník vedení dovolí a záleží na konkrétním případě, co tam vlastně chci.
Tazatelem vyjmenované "stavby" a činnosti vedení vn rozhodně nijak neohrozí.

2) POZOR u vedení vn, které bylo zřízeno před rokem 1995 (účinností zák. 222/1994) je ochranné pásmo ne 7, ale 10m.

3) Ochranné pásmo není dogma. Stejně jako nelze postavit stoh slámy blíže než 30m, tak i stavbu v žádném případě nelze povolit blíže než 2,6m od vedení s izolovanými vodiči, přesto, že ochranné pásmo je 2m. Blížeji v PNE 33 3301 2.ed.

4) Ty miliony je volovina. Výměna vodičů AlFe za JIV v rovné trase délky 100m nebude stát víc, než 250 tis. Kč

Lubomír Nevělík

Jo a ještě
Quote from: Miroslav Macek on 11.03.2010, 11:44
Izolované dráty se jmenují kabel.

No podle toho jak a kde - u nás například je i "izolovaný drát" pořád vodič.
Ten múže být holý nebo izolovaný. ( tzn. opatřený pláštěm z izolačního materiálu pro ochranu před nahodilým dotekem s jinými izolovanými vodiči a se zemněnými částmi ).