Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?

Started by Milan_Sk, 17.06.2011, 22:19

previous topic - next topic

Milan_Sk

17.06.2011, 22:19 Last Edit: 25.11.2012, 20:35 by Miroslav Minařík
Stretávam sa pojmami pri striedavej elektrická sieti
TN - C ,  spoločný neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN -  S ,  osobitne zapojený neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN  - S/C ,  zložená sústava
TT ,  osobitné uzemnenie elektrotechnického zariadenia
IT ,    uzemnený transformátor cez impedanciu
Niesú mi jasné siete TT a IT, prosím o vysvetlenie. Prípadne v ktorých krajinách sa používajú.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Daniel Hudzík

Quote from: Milan_Sk on 17.06.2011, 22:19
Stretávam sa pojmami pri striedavej elektrická sieti
TN - C ,  spoločný neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN -  S ,  osobitne zapojený neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN  - S/C ,  zložená sústava
TT ,  osobitné uzemnenie elektrotechnického zariadenia
IT ,    uzemnený transformátor cez impedanciu
Niesú mi jasné siete TT a IT, prosím o vysvetlenie. Prípadne v ktorých krajinách sa používajú.


v praxi
TT -  vediete len L a N vodice, PE si vzdy "vyrobite" osobitnym zemnicom spolocnym pre celu instalaciu
IT - vediete len L vodice (vedenie vn napriklad - aj ked to neni uplne tak- pouziva sa nizkoimedacne uzemnenie a pod) - uzemnenie ma kazde zariadenie vlastne
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD), kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy). A možná na Žižkově.

Síť IT se používá buď na vn/vvn, kde převažují výhody takového řešení nebo u sítě nn tam, kde by porucha izolace mohla způsobit velkou škodu (továrny). První porucha (zkrat jedné fáze proti zemi) je pouze signalizována a obvykle se řeší až později, když je to vhodné. Při druhé poruše (zkrat další fáze proti zemi) se síť IT chová jako TN - dojde k vypnutí.

Obrázky najdete v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

IT sítě se používají hojně třeba na operačních sálech,JIP a pod. odděleních v každé nemocnici jak u nás, tak i ve světě.../jde o maximální bezporuchovost a bezpečnost/
Má tato síť některé přednosti oproti jiným....zejména při provozu  důležitých přístrojů, zejména udržující pacienta při životě.....
/Je to na delší debatu... ;)/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan_Sk

Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Jan Němec

TT síť jsem našel v Pohořelicích u Brna, některé ulice jsou ještě takto, zbytek obce na TN-C

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.06.2011, 23:46
Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD), kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy).

Kolejnice slouží jako zpětné trakční vedení. Při běžném provozu je na tomto "vodiči" nějaký úbytek napětí. Pak existují mimořádné stavy, kdy může být úbytek napětí větší.
Kdybychom použili síť TN, zpětné trakční proudy by si hledaly cestu i přes PE (PEN) vodič sítě. Pak by musel být průřez vodiče PE (PEN) poněkud větší (95mm2), nemohly být v provozu kolejové obvody,...
Proto elektrické zařízení, která jsou nebo mohou být nějak spojena se zpětným trakčním vedením nesmějí používat ochranu v síti TN (ČSN 34 1500, 34 2040). Konkrétně je to např. v informačních tabulích na nástupištních přístřešcích napájení osvětlení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Josef Slanina

Síť IT se hodně používá ve fabrikách u technoligických výrobních linek, kde zastavení linky způsobí velké škody ve výrobě. Vysvětlení sítě IT bylo pipisováno výše. Jedná se o neuzeměný transformátor, nebo uzeměný přes velkou impedanci. Při první poruše dojde k zemnímu spojení a síť se chová jako síť TN.
Jenom doplním, že siť IT musí být vybavena hlídačem izolace, který zajistí i to, že pokud by při první poruše došlo k nebezpečnému dotykovému napětí, dojde k odpojení i při první poruše.

Dále musí být tato sít vybavena signalizací první poruchy, aby bylo známo, že porucha nastala.

Výroba v rámci možností dojede a elektroúdržbáři mohou začít opravovat.
Elektrikář, Revizní technik E2A, IT Technik
Čistá 216
Čistá u Rakovníka
Tel: 608420957
email: slanina.j@elektrosoftservis.cz
web: http://www.elektrosoftservis.cz

Juraj Paleček

Mozete mi prosim niekto vysvetlit co znamena pojem "dostatocne velka impedancia"? V sietach IT sa musia zive casti izolovat od zeme alebo spojit so zemou cez dostatocne vysoku impedanciu.

Vopred velmi pekne dakujem

Jiří Schwarz

Síť IT je síť, kde jsou pracovní vodiče odděleny od země (izolovány).

Ovšem někdy v některých prostředích při delších rozvodech se může stát, že se do vodičů cosi  indukuje a celá síť se tak může dostat na nedefinovatelný potenciál.
Tam se dá střední vodič sítě (nebo jeden krajní u jednofázové sítě) spojit se zemí přes nějakou impedanci, vyšší, než je minimální svodová impedance pro danou napěťovou soustavu, a tím se udrží střed (jeden pól) sítě na potenciálu blízkém potenciálu země.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)