Ako je definovaný hlavný vypínač?

Started by Martin H., 18.11.2010, 22:49

previous topic - next topic

Martin H.

Názov "hlavný" vo mne vzbudzoval predstavu, že kompletne odpája prívod elektriny, ale videl som na stene dva rozvádzače vedľa seba a na každom bola nálepka "hlavný vypínač", takže mi hneď napadlo, že Jeden z nich bude "hlavnejší".

Aké podmienky musí spĺňať vypínač, aby dostal predikát "hlavný"?


Martin H.

Nemôže to byť tým, že nálepku "štvorkombinácia" automaticky lepia na každú skriňu ?

Milan Hudec

Quote from: Martin H. on 01.12.2010, 16:52
Nemôže to byť tým, že nálepku "štvorkombinácia" automaticky lepia na každú skriňu ?


Která norma/předpis stanoví, co má být kde vylepeno? , myslím, že požadavky na toto nejsou nikde uvedené "v celku" , tak každý lepí raději více aby na něco nezapoměl.

Jiří Buben

02.12.2010, 08:59 #3 Last Edit: 02.12.2010, 09:12 by Jiří Buben
V ČSN 33 200-4-46. Tato norma se zabývá nesamočinným odpojováním. To že mají dva rozvaděče spínací prvek označený jako hlavní vypínač je důsledek článku 462.1 výše zmíněné ČSN.
Ani jeden z vámi zmíněných hl. vypínačů nemusí být hlavnější. Důvod viz již zmíněný článek. Další důvod může být, pokud se jedná o rozvaděče sloužící k napájení el. instalace dle ČSN 33 2130, že v článku 7.6.14 této normy je uvedeno, že každý rozvaděč s jmenovitým proudem nad 25 A se musí dát samostatně vypnout s výjimkou těch případů kdy se vypínaní požaduje z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
V případě strojů je hlavní vypínač každého stroje přímo vyžadován ČSN 60204-1, kde podmínky jaký spínací prvek může být k této funkci použit stanovuje článek 5.3.

Ten "nejhlavnější" vypínač by měl být jasně a viditelně označen a definován. Místo kde je umístěn hlavní vypínač pro celý provoz, podnik, fabriku se uvádí například na tabulce při vstupu do objektu. Takový předpis, který toto nařizuje je vyhláška číslo 268/2009 Sb. §34 odstavec5.

Quote from: Martin H. on 18.11.2010, 22:49
Aké podmienky musí spĺňať vypínač, aby dostal predikát "hlavný"?


Zejména musí spolehlivě odpojit všechny pracovní vodiče od zdroje. Viz ČSN 33 2000-5-537.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

Jeden rozvaděč může mít i několik HV...Třeba ve zdravotnictví je v jednom rozvaděči MDO,DO,VDO a každý má svůj HV -zudíž 3x HV ....Má několik soustav -musí být ale opticky odděleny co je co!a podobně....
Nebo dva, tři rozvaděče vedle sebe s těmito obvody a každý má HV a musí mít i označení HV!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin H.

02.12.2010, 09:39 #5 Last Edit: 30.12.2011, 22:26 by Miroslav Minařík
Ďakujem za odpovede.

Môj prístup k normám je obmedzený. V ČSN 33 200-4-46 sa hovorí o odpojení obvodu, časti obvodu alebo skupiny obvodov, ale výraz hlavný vypínač som tam nevidel. Iné spomínané články nemám.

Takže predstava, že analógiou k hlavnému uzáveru plynu je hlavný vypínač je laická. Potom by bolo pre bezpečnosť lepšie dopísať vždy hlavný vypínač čoho (napr. stroja).