Poprosím o radu možno niekto sa už stýmto zapodieval a pomôže.Po nainštalovaní frekvenčých svietidiel s 360 stupňovým uhlom snímania a dosahom  zachytávania 8 metrov  tieto  zachytávajú aj pohyb výťahu bez osoby výťah má ešte drevené dvere nie je možné znížiť dosah k vôli  pohybu na schodisku potrebovali by sme smerom k výťahu urobiť mŕtvy uhol.

Pavel Ryšavý

Maskovací záslepku k tomu výrobce nepřihodil?
Co je to za typ, třeba ho tady někdo zná.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Martin Novák

To je tak, kdyz nekdo necte navody a moudre knihy. Tam by jste se docetl ze svetla s RF spinanim ze sveho principu NEJSOU VHODNE na schodiste, protoze je sepne i pohyb "za zdi" kdekoli v dosahu. Vymaskovat to nejde nijak, takze zustava snizeni dosahu, premisteni svitidla, nebo si na to proste zvyknout...

Dikobraz

04.12.2010, 12:10 #3 Last Edit: 04.12.2010, 12:12 by Petr Doležal
Quote from: Martin Novák on 04.12.2010, 09:28
To je tak, kdyz nekdo necte navody a moudre knihy. Tam by jste se docetl ze svetla s RF spinanim ze sveho principu NEJSOU VHODNE na schodiste, protoze je sepne i pohyb "za zdi" kdekoli v dosahu. Vymaskovat to nejde nijak, takze zustava snizeni dosahu, premisteni svitidla, nebo si na to proste zvyknout.  
Je to distribuované z Čiech je to  model Miriam a bohužial asi Český distribútor tam zabudol napísať že to nie je vhodné na schodisko.

Lukáš Rotrekl

Pro schodiště vhodné jsou, ale ne pro schodiště s výtahem. Jedná se totožná svítidla s Panlux Plafoniera S, které jsou pokud se nepletu na 60W žárovku. Pokud chcete dosáhnout osvětlenosti 100lx pro chodby a 150lx pro schodiště, tak těch svítidel musíte dát tolik, že můžete stáhnout citlivost na minimum.

Tak to bylo jak by to mělo být a teď jak na to tak jak se to dělá "normálně". Celkem se dá omezit rozsah snímání, ale je to laborování s plechovou clonou, tak aby se omezil úhel, je při tom třeba počítat i s odrazy mikrovln od stěn a podobně.... Proto zaclonění musí být výrazně větší než je úhel který omezit chcete....Je to metoda "pokus-neúspěch", pozitivní, by pro vás mohlo být, že by se +/- všechna stejně umístěná svítidla měla chovat stejně. To by znamenalo vylaborovat pro každé umístění jen jednou. Ale je třeba upozornit, že se jedná o svítidlo z levnější cenové kategorie a tudíž je každé trochu jiné.....

hodně štěstí...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.