Může být hlavní vypínač umístěn v rozvaděči uprostřed mezi jističi?

Started by Milan Hudec., 28.11.2010, 19:51

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Jan Franěk on 29.11.2010, 21:26
A hlavně nefunkční, pokud chcete zachovat co největší možné využití předplaceného příkonu od distributora  (norm)

Vždy to bude něco za něco. Buď si zajistíte selektivitu a příjdete tím potřebné ampéry, nebo se na to vykašlete a poslechnete to, co vám radí většina kolegů. Použijte vypínač místo jističe.


PS: Bonega mi vyrobyla atypickou hodnotu jističe, dle požadavků od dodavatele technologie. I proto jí rád používám.  (funny)


Já skutečně nepotřebuji žádný vypínač bez toho, že by "neuměl" zároveň jistit.
Člověk, který v tom bytě bydlí prostě nemá peníze na vyšší In jestiče před elektroměrem , a když ho jde nahodit,tak pravidelně dostane přes hubu od ostatních obyvatel činžáku protože jim údajně leze do jejich prostor (jsou to takový ti velmi hluční obyvatelé), tak se mu snažim pomoci.

Děkuji za Bonegu - u nich jsem po In nepátral.

Štefan Beláň

Quote from: Milan Hudec. on 28.11.2010, 19:51
Nikde jsem nenašel, že by nemohl, (snad nějaká ustanovení o přehlednosti)?



TO: Hudec

Jako recese je to dobrý nápad. (jednicka)
Jinak mne nenapadá žádný rozumný argument pro toto umístění HLAvnÍHO vypínače. (plc)

PS: Pro admina - nechápu, proč robot mění velká písmena za malá? (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Hudec

Quote from: Štefan Beláň on 29.11.2010, 21:59
TO: Hudec

Jako recese je to dobrý nápad. (jednicka)
Jinak mne nenapadá žádný rozumný argument pro toto umístění HLAvnÍHO vypínače. (plc)

PS: Pro admina - nechápu, proč robot mění velká písmena za malá? (doh)


Jeho umístěním "mezi dva nejteplejší jističe" jsem chtěl snížit o chlup jeho In, ale hl.vyp. at již čistý či coby ve formě jističe jsem vždy u těchto bytových rozvodnic viděl vlevo, případně v samostatné řadě.

midob

Quote from: Jan Franěk on 29.11.2010, 21:26
PS: Bonega mi vyrobila atypickou hodnotu jističe, dle požadavků od dodavatele technologie. I proto jí rád používám.  (funny)

Bonega není špatná, ale asi ji v krizi dochází dech. Už jsem o ní dlouho neslyšel.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec. on 29.11.2010, 22:12
Jeho umístěním "mezi dva nejteplejší jističe" jsem chtěl snížit o chlup jeho In, ale hl.vyp. at již čistý či coby ve formě jističe jsem vždy u těchto bytových rozvodnic viděl vlevo, případně v samostatné řadě.

Dát ho doprostřed je opravdu divné. Ale k Vámi uvedenému účelu by mělo stačit dát hned vedle něj ten nejzatíženější ze zásuvkových jističů.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Děkuji za Vaše odpovědi

Někdy technický problém vyřeší život sám, ti obyvatelé, co hodně křičí ztopili okna na chodbě, tudíž jističi před elměrem je zima a již nepadá (odhadem se z 25 stala 30A).

Štefan Katona

Ja mám taký pocit, že aj bez toho ste tam mali prakticky 30A bez vypnutia. Istič nemá vypínať pri 1,13xIn, čo je pri 25A ističi niečo pod 30A +/- nejaka tolerancia. 1 hodinu može istič nevypnúť až 1,4-1,45In čo je 36A. Akože slušne preelektrizovaný byt  ;)

Asi si aj sám uvedomujete, čo je najideálnešie riešenie (v tomto prípade zvýšenie EM ističa na 32A), mať tak preelektrizovaný dom niečo aj stojí a keď zákazník mal na tú investíciu, mal by rátať aj so zvýšením investície do odberného miesta.

Neviem ako je to "u vás na západe :)" ale nehrozí zákazníkovi pokuta za väčší odber ako je zmluvný?

PS: Čo sa týka ističa B23, tak selektivita pri preťažení bude fungovať, určite vám vypne prvý tento menší istič, len problém je, že sa bude častejšie vypínať ako istič pred EM.

Milan Hudec

Quote from: Štefan Katona on 10.12.2010, 17:03
Ja mám taký pocit, že aj bez toho ste tam mali prakticky 30A bez vypnutia. Istič nemá vypínať pri 1,13xIn, čo je pri 25A ističi niečo pod 30A +/- nejaka tolerancia. 1 hodinu može istič nevypnúť až 1,4-1,45In čo je 36A. Akože slušne preelektrizovaný byt  ;)

Asi si aj sám uvedomujete, čo je najideálnešie riešenie (v tomto prípade zvýšenie EM ističa na 32A), mať tak preelektrizovaný dom niečo aj stojí a keď zákazník mal na tú investíciu, mal by rátať aj so zvýšením investície do odberného miesta.

Neviem ako je to "u vás na západe :)" ale nehrozí zákazníkovi pokuta za väčší odber ako je zmluvný?

PS: Čo sa týka ističa B23, tak selektivita pri preťažení bude fungovať, určite vám vypne prvý tento menší istič, len problém je, že sa bude častejšie vypínať ako istič pred EM.


Na oněch 30 jsem to odhadl na základě zimi, nikoli x1,13.
Vaše počty jsou správné, ovšem co na to distributor nevím, to platilo již odjakživa, že je mít lepší elektroměr s jističem " v plotě" než v domu.

Štefan Katona

Inak ospravedlňujem sa za to PS:, už nadruhý krát som pochopil čo ste mali na mysli touto diskusiou.
Proste zobrať 25A istič, strčiť ho do rozvádzača niekam do stredu čím bude tepelný rozplyl horší a kvôli tomu sa bude správať ako 23-24A istič.

Musím uznať, že kreativitu teda máte :)

Teoreticky by to mohlo fungovať, ale ako už písali kolegovia vyššie, tak na životnosti ističa takéto riešenie nepridá, ale to snáď viete aj sám.  ;)