Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?

Started by Petracek, 13.12.2010, 23:11

previous topic - next topic

Petracek

13.12.2010, 23:11 Last Edit: 14.12.2010, 07:24 by Pavel Horský
Uvažuji o výměně starého hliníkového přívodního kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči, za nový měděný. Současný kabel do bytové rozvodnice je AYKY 4x4mm2, jedná se o 20 let starý panelový dům v zapojení TN-C. Dle aktuálně platných norem jsem se dočetl že minimální průřez vodiče PEN v sítí TN-C musí být 10mm2, takže předpokládám že nový kabel by musel být minimálně CYKY 4x10mm2. Obrátil bych se na elektro firmu která by výměnu provedla.

Bude-li přívod do elektroměru např. AYKY 4x6mm2 může být vývod většího průřezu (CYKY 4x10mm2) aniž by to bylo v rozporu s nějakou normou kvůli které by technik ČEZu odmítl znovu zaplombovat elektroměr?

Pokud bude provedena výměna kabelu firmou, bude stačit faktura nebo je vyžadovaná revizní zpráva?

Pozn. admina: příspěvek byl upraven dle pravidel diskusí.

Pavel Horský

Citace z připojovacích podmínek ČEZ:
Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s min. průřezem 6mm2 Cu a max. průřezem 16mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Zapojení musí být samozřejmě v souladu s připojovacími podmínkami.
Firma, která bude pro vás zakázku realizovat musí předat dílo s fakturou a revizní zprávou.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Dle mých zkušeností:
Elektroměr vydrátovat CY 6mm2, ukončit na řadovkách (ve stupačkových rozvaděčích většinou bývají). Na řadovky napojit kabel CYKY 5x4mm2 (případně 5x6mm) podle požadovaného hl. jističe + CY6 na pospojení (taky bývá ve stupačkách). Bod rozdělení z TN-C na TN-S udělat ve stupačce. Případně natáhnout vodič 3x1,5 pro ovládání HDO (jestli je v bytě bojler). Nevím jak velký máte bytový rozvaděč, ale dle mých zkušeností je zbytečné tahat 4x10, To je tak pro malý RD.

Takhle je to běžně provádíme v rajónu E.on. Nevím jak u ČEZu. Ale u PRE (pražská energetika) mají požadavek na vydrátování elektroměru CY 10mm (zle) (nejsem si tím jistej).
Co se týče revizní zpráva tak ta je pochopitelně nutná neboť jde o rekonstrukci a uvedení do provozu nového zařízení a bez revize vám to asi nikdo nezaplombuje (u E.on určti ně!!)

Co se týká druhé části dotazu tak co je před elektroměrem je ve správě ČEZu nebo vlastníka nemovitosti.  Může nastat ten problém že pokud budete chtít navyšovat příkon tak vám to nepovolí z důvodu nedostatečné kapacity vedení. A

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

karel karasek

 Pna Rotrekl napsal: "Co se týče revizní zpráva tak ta je pochopitelně nutná neboť jde o rekonstrukci a uvedení do provozu nového zařízení a bez revize vám to asi nikdo nezaplombuje."
Opravdu je po pouhé výměně kabelu nutná revize? Vždyť nejde o nové zařízení.?

Jirka Š. Svejkovský

Revize je předepsána i u rekonstrukce. Jak jinak ověříte, že kabel nemá snížený izolační stav, vysoké přechodové odpory nebo nebyl chybně zapojen?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Táborský

Quote from: Vít Rotrekl on 14.12.2010, 09:23
Co se týče revizní zpráva tak ta je pochopitelně nutná neboť jde o rekonstrukci a uvedení do provozu nového zařízení a bez revize vám to asi nikdo nezaplombuje (u E.on určti ně!)




Touto větou si nejsem zcela jistý.
Několikrát jsem vyměnoval přívody od elektroměru do bytové rozvodnice a revizi nikdy nepožadovali.
Pokud se zvyšuje hodnota hlavního jističe,tak tam je revize samozdřejmě potřeba.

Vít Rotrekl

To Kamil Táborský:
No když se nepoleze pod plomby (což se někdy může povést, nevím jak vypadají stupačky atp...), tak pro energetiku revize samozřejmě nebude potřeba.
Nic to ale nemění na tom že je to nové zařízení resp. instalace a na tu revize být musí dle ČSN 33 1500.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Kamil Táborský

Co jsem zatím měnil přívod,tak jen u starých elektroměrových rozvaděčů. Přívod a odvod PEN ještě nešel na nulový můstek,ale přímo přes elektroměr.Nový přívod jsem zapojil také bez můstku.
Porušil jsem tedy jen 1 plombu na elektroměru.
Na Eonu jsem požádal o rozplombování,z důvodu výměny kabelu od elektroměru k bytové rozvodnici. Po příjezdu pracovníka Eonu,elektroměr zdarma bez nějakých problémů zaplomboval.

Ale je pravda,že to většinou záleží na benevolenci pracovníka Eonu jestli to zaplombuje a nebo řekne,že je na to potřeba revize.

František Šohajda

Souhlas s kol. Táborským...
E ON v poslední době nechce revizi ani když se komplet předělává elměr. rozvaděč z 1 sazby na 2sazbu....dříve chtěli bez kompromisů výchozí revizi...!Revizi nevyžadovali vůbec!!
Minulý týden jsem předělával takový-to rozvaděč na 2 sazbu a vše zapojili bez výchozí revize!
Vše oficiálně prošlo agendou E ONu. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

15.12.2010, 07:06 #9 Last Edit: 23.03.2013, 15:52 by Miroslav Minařík
Pánové, nečtete pozorně původní dotaz.
Všichni zde předhazujete Eon, ale pan Petráček jasně píše o možných problémech u ČEZ.
Jestliže elektrikář poleze pod plomby a to asi bude muset, když je přívod do elektroměru ještě v Al 6mm2. Zapojení bude jistě ještě dle starých připojovacích podmínek a to u ČEZ při novém plombování neprojde. Samozřejmě záleží na tom, kdo přijede, ale většinou je to tak, že najdete v bedně papír se závadami.