• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?

Started by Milan Hudec., 23.11.2010, 12:59

previous topic - next topic

Milan Hudec

23.11.2010, 12:59 Last Edit: 23.11.2010, 15:55 by Miroslav Minařík
Ochrana oddělením, jak nazýváte rozvody, známé sítě TN,TT,IT na toto nepasují a II normy neznají?

Petr Moravec

 ;D Za oddělovacím transformátorem budou nejspíš oddělené obvody, to jste chtěl slyšet  (dance) tedy číst.

Milan Hudec

Setkal jsem se s těmito názvy

1. síť IT - zaznamenal jsem spíše u "starších" kolegů, "vychovaných 1010
2. oddělené obvody
3. nesíťové rozvody

Vít Rotrekl

oddělené obvody to mohou být. A může to být i síť IT. Záleží na tom co je za tím trafem...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Pokud to bude nějaká rozsáhlejší síť, spíše by to měla být síť IT, kde jsou neživé žásti uzemněné
Ale pokud je to "jen" ochrana elektrickým oddělením, kde se neživé části navzájem spojují, ale neuzemňují se, "funkčně" by to mohlo mít označení II, ale to fakt asi oficiálně nikde nenajdeme.
"Nesíťový rozvod omezeného rozsahu"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozmahel Vladimír

Drobný detail je v tom, o jaké oddělení se má jednat. Jiné podmínky jsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a jiné v ČSN EN 60204-1ed.2.
60204-1ed.2  odkazuje v čl.6.3.2.3 na požadavky 413.5 IEC 60364-4-41. Ta je ale nahrazena ed.2 a tym tyto články znějí jinak. Vypadl čl.413.5.3.4 který stanovil povinnost řešit i druhou poruchu. To si myslím, že je u oddělené sítě velmi důležité.



H

Trochu ten původní dotaz zkonkrétním - ovládací obvody stroje, napájené z trafa 400/230 V AC.
O jakou síť se jedná za tím trafem? 1/N/PE AC 50Hz 230V / TN-S?
IT si myslím že u strojů ne, neb bývá jeden pól uzemněn.

Rozmahel Vladimír

Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.

Milan Hudec

Quote from: Rozmahel Vladimír on 13.12.2010, 18:36
Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.


netušíte proč zrovna 277V?

Rozmahel Vladimír

To nevím, norma je překlad mezinárodní normy. Takže někde u tvůrce je to třeba běžné číslo.

Václav 3

14.12.2010, 06:23 #11 Last Edit: 28.12.2011, 23:31 by Miroslav Minařík
Proč maximum 277 V?  Zřejmě se vychází z napětí používaných v průmyslových sítích v USA a Kanadě  t.j.  277/480V (Y/D)