• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?

Started by Adámek Jakub, 05.12.2010, 12:21

previous topic - next topic

Adámek Jakub

05.12.2010, 12:21 Last Edit: 05.12.2010, 14:34 by Miroslav Minařík
Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy a dělit jednotlivé fáze až v krabici pro zásuvku?

Necháváme si firmou dělat rekonstrukci kuchyně a nejsem si zrovan jist kvalitou jejich elektrikáře.
Do jednotlivých zásuvek přivádí různé průřezy kabelů, nejvíc 1,5 mm2 pro ele. troubu (cca 3200 W) a pro myčku a do dalších zásuvek ještě menší průřezy 1 nebo 0,75 mm2 a zde má být napojen kávovar lednice mikrovlnka, při posunutí světla na stropě napojil na staré Al vodiče pomoci svorkovnice nový cyklo 3x? mm2 ani 1,5 to tak že zapojil hnědý, modreý a žlutozelený nechal tak a svorkovnici zazdil do stropu.

Dělá se to takhle normálně a odpovídá to příslušným normám?

Milan Hudec

Asi nejste z oboru, máte v popisu situace zmatečná vyjádření,ale i tak lze lecos domyslet, nicméně váš problém s kvalitou dnešních řemeslníků není ojedinělý, proto dám radu, která jinak řečená bude jistě i v následujících příspěvcích:
Vyměňte dříve elektrikáře, než budete muset vyměnit kuchyň, byt, nedejbůh zdraví.

Lukáš Rotrekl

Domluvte se s firmou, že vám revizi provede nezávislý revizní technik, kterého si seženete Vy. Pokud budou proti máte jistotu, že je něco špatně. Pokud na to nepřistoupí elektriku jim seberte...
Pokud přistoupí, trvejte na tom, že by měl revizní technik vidět i práci před zednickým zapravením. Asi vás to bude stát trošku peněz navíc, ale v konečném důsledku se tato investice může bohatě vyplatit.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Alin

Quote from: Adámek Jakub on 05.12.2010, 12:21
Dělá se to takhle normálně a odpovídá to příslušným normám?


Normálně se to tak dělat nemá a normám to co popisujete neodpovídá. Doporučuji pořídit fotodokumentaci pro případný spor a pak firmu vyměnit. Pokud normální svorkovnici zazdil do stropu tak vás při příštím malování čeká pěkné překvapení, ta rána člověka sundá ze štaflí ani neví jak.

Jiří Mudra

Spojte doporučení výše:
1) povolejte si nezávislého RT, který zkontroluje stav
2) vše si zavčasu nafoťte
3) požadujte nápravu stavu, dokud nejsou dokončeny zednické práce nebo zavčasu vyměňte firmu (či alespoň elektrikáře)
4) dokud nebude vše v pořádku, firmě za elektroinstalaci neplaťte (pokud nezávislý RT shledá jakoukoliv chybu)
Elektrikář - údržbář §6, §8

Jan Kelbich

Ano, vyměňte elektrikáře. Mě by se určitě 1,5 mm2 pro el. troubu nelíbilo, i kdyby to nakrásně podle normy "vyšlo". Pokud je 1f tak těch 3200 W při 231 V bude mít odběr skoro 14 A. A dlouhodobě.
Nemluvě o "kvalitách" jeho další práce.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jaroslav Hasala

Situaci by měl vyřešit nezávislý "technický dozor" nejlépe revizní technik. Čím dříve se to do toho vloží, tím lépe.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Adámek Jakub

Našl by se se zde revizní technik? Je to v Brně.

Petr Doležal

Nad horním příspěvkem je okno pro vyhledání odborníka v dané lokalitě
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Seidl 1

Otázka je čím jste zjistil průřez těch vodičů.

Quote from: Petr Doležal on 06.12.2010, 20:32
Nad horním příspěvkem je okno pro vyhledání odborníka v dané lokalitě


Akorát je to zkušební provoz.

Rád bych se na to podíval, jsem z Brna. (dance)
Montáž, opravy a revize elektroinstalací
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačních zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Adámek Jakub

Quote from: Martin Seidl 1 on 06.12.2010, 20:46
Otázka je čím jste zjistil průřez těch vodičů.


Změříl šuplerou a dosadil do vzorce S = pí x r2  

Petr Doležal

to Adámek:
Nejedná se o kuchyňku ve vinotéce?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Adámek Jakub

07.12.2010, 12:57 #13 Last Edit: 28.12.2011, 22:49 by Miroslav Minařík
Jde o kuchyň v bytě. (panelák)