Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?

Started by Venca75, 29.12.2010, 14:14

previous topic - next topic

Venca75

Vlastník budovy si jej nepřeje a mně se nikde v normách dohledat konkrétní vyjádření nedaří.

Lubomír Jindra

Nedaří proto, že ani žádné jednoduché konrétní řešení v normách neexistuje. Ve vašem případě existuje konkrétní řešení pouze - kde jinde  ;) - v projektové dokumentaci.

Nejsem projektant, takže jen jen velmi zhruba - záleží to na jejich velikosti, uspořádání, počtu osob a také třeba na dalších vlastnostech budovy...

Obecně mohu říci, že v běžných malých kancelářích jsem takové osvětlení v projektech neviděl.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Pavel Tesař

Pokud to výslovně nepožaduje Požárně bezpečnostní řešení, tak ne. PF 2011
:D

Lukáš Rotrekl

Přesně, jestli NO ano nebo ne řeší PBŘ.... no to je zkratek... tak taky ještě jedna nakonec PF2011
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Kašlete na to, to není věc elektrikářů, ale hasičů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.12.2010, 21:29
Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....


Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích...každé odd.projektovala jiná projekční firma....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....Odd. byli na stejné úrovni...všechno prošlo rukama hasičů!Všechno odsouhlaseno hasiči!!
Podle čeho-koho to projektovali??? (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Vzhledem k tomu, že ve špitálech se objevuje vliv BA3, tak na NO jsou tam kladeny dost odlišné nároky oproti administrativním budovám, ale :

Quote from: František Šohajda on 30.12.2010, 08:43
....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....

Ono také záleží na tom, jestli se jednalo o NO evakuační (orientační) nebo jen protipanikové... atd.


Quote from: František Šohajda on 30.12.2010, 08:43
Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích...každé odd.projektovala jiná projekční firma....
Podle čeho-koho to projektovali?? (dance)


To je vůbec výborný nápad od investora - každý kout má sólo projekt a pak ještě nejlépe jiného dodavatele.  (doh)
Pak se řeší vzájemná neprovázanost nejen stavebních částí, ale hlavně TZB.  (wall)
A podle čeho že se to projektuje? Podle toho, kolik je k dispozici peněz a jak moc je možné investora "podojit".
Určitě jste se již setkal s tím, že rozvody ve skoro shodných odděleních (stavebně i zaměřením) mohou být napojeny např. na 2x ZIS + 5x RCD a nebo taky na 4x ZIS + 30x RCD.
A že by druhá varianta měla o 300% lepší praktické, užitné nebo bezpečnostní parametry?   :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

H

Trocha citace z norem ...

Protipanické osvětlení ... je používáno v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 ...
ČSN EN 50172:2005, čl. 4.4
Jsou kanceláře větší jak 60 m2?

Pak můžeme diskutovat o tom, zda mají mít kanceláře vnější vliv odlišný od BD1. Já si myslím, že ano.
Potom stejný článek říká ... Prostory označené jako BD3 a BD4 také vyžadují nouzové osvětlení.