• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné zapojit plastový rozvaděč s krytím IP44 přímo na záda antoníčku hodin?

Started by marekdoma, 05.02.2011, 22:28

previous topic - next topic

marekdoma

Je možné zapojit plastový rozvaděč s krytím IP44 přímo na záda elektroměrového pilíře mám ny mysli (Plastový rozvaděč IP 44, 5-kolik,2x zasuvka 220V,Jističe 3x16A,proudový chránič 25mA - plastové plexi dvířka přez jističe),nebo musí být staveništní rozvaděč plechové provedení s dvířky chráněn proti dešti ?

Jde mi o to že mám pozemek s antoníčkem 3x25A a hodinamy ,ale chystám se chatku na kterou je provedená revize zbořit a na jejím místě stavět RD.Nepodařilo se mi najít v žádné diskuzi najít odpověď na otázku jak by stavební rozvaděč mohl vypadat krom řešení v plechové budce za 5000,-.

Mnou zvolený rozvaděč je plastový a vychází na cca 2500,-

sniper76

Když jsem stavěl, tak jsem řešil podobný problém. Něchtělo se mi ale do pilíře dělat díry pro upevnění onoho "staveništního rozvaděče". Nakonec jsem hned za pilířem udělal menší konstrukci ukotvenou v zemi. Protože jsem znal délku přívodu do budoucího domu, připojil jsem rozvaděč přímo kabelem který nyní napájí dům. Kabel byl v chráničce zahrabán v zemi aby ho někdo nezestátnil. Odpadlo tak jedno odplombování.

Radomir Kubíček

Na váš bastl vám žádný slušný revizák nenapíše kladnou revizi.
Nemáte typovou a kusovou zkoušku rozvaděče, nemáte oprávnění k výrobě rozvaděče.
Vrtáním do elměrového sloupku porušíte krytí a izolaci (sloupky jsou ve třídě II).
Kupte si hotový výrobek profesionálně vyrobený - s výrobním štítkem, až stavbu ukončíte, tak ho můžete prodat dalšímu stavebníkovi.