Mám s §6 kvalifikaci k revizi vysoušečů zdiva?

Started by Roman Zejbrlík, 06.04.2006, 08:46

previous topic - next topic

Roman Zejbrlík

Organizace po mě požaduje provádět revize vysoušečů zdiva.


Jedná se o spotřebič třídy II.


Mám pro tuto činnost kvalifikaci, když mám § 6 ? 


Jiří Sedlmajer

Ano, můžete dle přílohy D,ČSN 331610 je dělat. Měl byste být pro tuto činnost prokazatelně poučen.
Asi nejlepší by bylo domluvit se s vaším revizním technikem na zaškolení, kdo to nedělal, není to, pokud to nemá být formalita, až tak jednoduché.


Jaroslav Kořínek

JAK PÍŠE KOLEGA, MŮŽETE,ale máte vhodný měřicí přístroj který vyhovuje a má platnou kalibraci? Dále jste limitován hmotností to je do 18kg, pak §9!
Nezapomenout vést písemné protokoly o revizi.
Tuto zodpovědnou činnost vám nezávidím.


štěpán škriečka

Pane Zejbrlík,


měl byste se podívat do technické dokumentace, kde výrobce by měl uvést zda jde to nářadí, spotřebič nebo stroj. Podle toho se potom provádí revize a určuje kdo je oprávněn ji provádět.


Pokud je to jen nějaký horkovzdušný fukar, tak jde asi o spotřebič nebo nářadí a pak můžete provádět revize. V malém podniku budete mít asi potíže kdo vás poučí, určený asi už jste.  


Michal Slabý

Zkuste si nastudovat ČSN 33 1610, popříkladě ČSN 33 1600 abyste vůbec věděl do čeho se pouštíte. váš zaměstnavatel z vás udělá odpovědnou osobu, za kterou v případě problému všechno půjde. A kdyby přišel na kontrolu inspektor OÚIP, tak tu evidenci bude chtít vidět a případnou sankci na vás pak může zaměstnavatel požadovat. Dělat jakékoli revize a kontroly je přeci něco jiného než montáž a údržba.

Revize E1B

Zdenek Surovec

Podle přílohy D ČSN 33 1610 může provádět revize el. spotřebičů pracovník s § 5 a výše
vyhlášky č50/78 prokazatelné poučený o provádění revizí podle ČSN 33 1610. Dle ČSN 33 1610 je provozovatel povinný provádět revize el. spotřebičů v určených lhůtách podle tab. 1 a vystavit protokol o revizi, který je součástí provozní dokumentace. Za provádění revizí a následně za vystavení protokolu revize zodpovídá provozovatel el. spotřebiče.


Michal Slabý

Ještě bych doplnil prokazetelně=písemně. Měl byste požádat zaměstnavatele ať vás pošle na školení ohledně ČSN 33 1610. Firem, které se školením zabívají je dost. Stačí si vybrat podle toho odkud jste. A taky vám poradí co se týče měřáků.

Revize E1B