Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?

Started by Pavel Majer, 31.01.2011, 15:39

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 17:12
... co vám říká ČSN 33 0165, čl. 3.1.1.3?

Říká něco obílé barvě izolační směsi. Měl jsem dojem, že potřebujete vyřešit problém. Obdobný názor jako můj je tady nejméně ve 2 příspěvcích.

Milan Illek

Quote from: Jirka Hub on 01.02.2011, 17:49
Nejsem RT, ale myslím, že přeznačit si mohu dovolit žíly L a N. Ale na PE bych právě s ohledem na bezpečnost nahlížel asi jinak. Nebo se mýlím?

Neznám normu pojednávající o přeznačování žil, pouze o označování. V daném vedení se nejedná o přeznačení vodiče PE ale o označení jednoho ze dvou zž vodičů na modrou.
Může u 4+1 žil kabelu 185 v trase, vzniknout nějaké nebezpečí? Nebo je to něco jiného než drát v instalační krabici?

Jirka Hub

Quote from: Milan Illek on 01.02.2011, 21:34
Může u 4+1 žil kabelu 185 v trase, vzniknout nějaké nebezpečí? Nebo je to něco jiného než drát v instalační krabici?

Jak jsem někde z kraje této story :)
Domnívám se, že i když čistě teoreticky, nicméně může dojít k nějakému poškození vedení.
V takovém případě mi připadá "lepší" z pohledu spotřebiče, aby byli vodiče L a N u sebe a tím se zvýšila šance neporušení samotného N. To by mohlo mít větší následky, než spojka na kabelu.
Ale jak říkám, moje připomínka je spíše z vod teoretických ...
A ta poznámka o přeznačování PE vodiče už byla víceméně obecným názorem bez přímé vazby na toto téma, byť s ním v kontextu souvisí.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Pavel Majer

Děkuji všem kolegům za jejich názory. Konečné řešení v souladu s ČSN je k původnímu kabelu 1-AYKY-J 4x185 přiložit pod společné příchytky kabel 1-AYY 185 světle modrý.