• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako má byť správne zapojený motor do YD?

Started by Peter Kováčik, 10.02.2011, 06:40

previous topic - next topic

Peter Kováčik

10.02.2011, 06:40 Last Edit: 11.02.2011, 00:37 by Miroslav Minařík
Ak je motor zapojený do yd a
l1 - u1
l2 - v1
l3 - www
po prepnutí do D má byť
u2 - l3
v2 - l1
w2 - l2
alebo
u2 - l2
v2 - l3
w2 - l1
alebo ako?

Jirka Hub

Quote from: Peter Kováčik on 10.02.2011, 06:40
Ak je motor zapojený do yd a
l1 - u1
l2 - v1
l3 - www
po prepnutí do D má byť
u2 - l3
v2 - l1
w2 - l2
alebo
u2 - l2
v2 - l3
w2 - l1
alebo ako?



Myslím, že vinutí motoru je standardně vyvedeno na svorkovnici, na které se propojují běžně svorky u2-v2-w2 pro Y nebo svorky u1-u2, v1-v2 a w1-w2. Tim chci říct, že mi dotaz přijde zvláštní. Každopádně bych čekal prvni z nabízených možností. Vinutí musí být zapojena tak aby jejich smysl odpovídal orientaci vektorů připojených napětí.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Krýdl Petr

Pravděpodobně chcete spouštět motor Y/D pomocí stykačů a potřebujete zapojit 6 vývodů (drátů) z motoru. Pokusím se to vysvětlit jednoduše :
spojení Y - je jdnoduché
L1 - U1
L2 - V1
L3 - W1
U2 - V2 - W2 propojit do zkratu (stykačem nebo propojkami)
spojení D - složitější musíte respektovat začátky a konce cívek vinutí
L1 - U1 druhý konec vinutí U2 - L2
L2 - V1 druhý konec vinutí V2 - L3
L3 - W1 druhý konec vinutí W2 - L1
Hodně zdaru ke zprovoznění.