• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?

Started by Jan Žák, 14.04.2010, 20:30

previous topic - next topic

Jan Žák

Dotaz se týká bojleru celokovového jenž má otvory pro tři topná tělesa (suchá), bojler je jištěn jističem  16/3/B ,je spouštěn přes stykač jenž je ovládaný přes HDO tj.sazba 8hod.denně a je hlídán termostatem. Tělesa jsou keramická 230V 2000w, jsou 3ks zapojeny každé na jednu fázi a mají společnou nulu. Bojler jako takový je přizemněn k vodovodnímu potrubí vodičem CYA 4, tělesa jsou napojena kabelem 4Bx4...
Problém je, že se u těles během několika dní přepálí fázoví vodič i s připojovacím šroubem, což vede ke zničení tělesa.
Odběr proudu při připojeni změřen klešťákem (cca 8,5A pro každou spirálu) napětí mezi fázemi 400V  a fáze- nula 230V.
Kde může být problém? Dle info jsou tyto problémy dlouhodobé. Moje úvaha směřuje někam ke špatné nule v hlavním rozvaděči, ale nevím.

#117#



                                         

Martin H.

Quote from: Jan Genius on 14.04.2010, 20:30
Dotaz se týká bojleru celokovového jenž má otvory pro tři topná tělesa (suchá),
......
Problém je, že se u těles během několika dní přepálí fázoví vodič i s připojovacím šroubem, což vede ke zničení tělesa.
.....
Kde může být problém? Dle info jsou tyto problémy dlouhodobé. Moje úvaha směřuje někam ke špatné nule v hlavním rozvaděči, ale nevím.                           


Ak by sa tipovalo, vsadil by som na problém v odvode tepla z telesa do vody v bojleri, t.j. že elektrika bude v poriadku.

Martin Novák

Resil jsem kdysi neco obdobneho a souhlasim s kolegou o prispevek vys. Problemem je odvod tepla do vody. Bojler je s nejvetsi pravdepodobnosti zevnitr zarostly vodnim kamenem tak, ze ten uz pusobi jak tepelna izolace. Telesa se tudiz prehrivaji a logicky odchazeji.

Jiří Schwarz

Poškodí se pravidelně jedna fáze, nebo se to ubjevuje u všech?
Klešťák to byl obyčejný, co měří jen střídavý proud, nebo něco "lepšího", co změří i DC nebo vf?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Hrdý

Jak je zapojené topné těleso? Má být připojeno na 3fáze +N nebo pouze do hvězdy jako motor bez připojení N? Nemyslím si že N je nutný pro provoz. Zjistěte od výrobce přesné zapojení, tím bych začal.

Vladimír Kubíček

Osadit menším výkonem topného tělesa. Konstrukce bojleru není navržena na tak velký výkon tělesa (není případně dostatek chladnější vody ve spodní části a kapalina nemá možnot proudit). Voda v místě spirály vaří, spirála se přehřívá a shoří. Jediné řešení je dát menší výkon.

Kastner Lubomír

A jste si jistý, že máte zapojeny tělesa proti nule? A co izolační stavy? A poslední dotaz -  uvedená porucha se projevuje od začátku zapojení a nebo se objevila až po několika letech provozu?
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Jan Žák

Tento problém se objevil až po cca 10ti letech užívání.
Závada byla způsobena vodním kamenem kdy bylo dno tak zarostlé, že nebylo z těles dostatečně odebíráno teplo až začal uhořívat přívod.
Nyní je bojler nahrazen třemi menšími bojlery.
Omlouvám se za pozdní reakci .. ;D