• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné zpojit vypínací tlačítko stykače do "N" vodiče?

Started by Martin Kafka, 24.02.2011, 17:35

previous topic - next topic

Martin Kafka

Klasické ovládání stykače se zapínacím tlačítkem a pralelním spínacím kontaktem stykače zapojeném na fázi (ovládací). Z jistých důvodů bych potřeboval tento stykač vypínat rozpínacím tlačítkem v "nulovém" vodiči k cívce stykače. Jedná se o starší technologii (vše v TN-C), ovládání 230 st. napřímo mezi L a PEN. Jaký je váš názor na toto řešení?

Petr Doležal

Mně se to nelíbí.
1. PEN tam plní i ochrannou funkci? Doufám, že ne, ale:
2. Jakýkoliv dotyk ovládacího obvodu s kostrou či zemí před stykačem vypnou jistící prvky. To je OK, stykač odpadne.
3. Spojení s kostrou či zemí obvodu za stykačem vyřadí vaše tlačítko "ze hry" a nemusíte to ihned poznat.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Buben

Quote from: Kafáč on 24.02.2011, 17:35
Klasické ovládání stykače se zapínacím tlačítkem a pralelním spínacím kontaktem stykače zapojeném na fázi (ovládací). Z jistých důvodů bych potřeboval tento stykač vypínat rozpínacím tlačítkem v "nulovém" vodiči k cívce stykače. Jedná se o starší technologii (vše v TN-C), ovládání 230 st. napřímo mezi L a PEN. Jaký je váš názor na toto řešení?


Technologie, ani starší (chápu stroj) nemůže mít vodič PEN. Vždy tam musí být síť TN-S. Vyjímku tvoří připojovací svorky, kde se přívodní vodič PEN ukončí na svorkách a dále už musí být rozdělen na samostatný N a PE.

V případě zkratu před vypínacím tlačítkem vřazeným do vodiče N, budete mít funkci tlačítka vyřazenu, což by mohlo vést k nebezpečné situaci.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Není dobře, když "zemní svod" ovládacích obvodů může způsobit přitažení kotvy relé, stykače i když je ovládací kontakt rozepnut.
Při konstrukci strojů je to jedna z věcí, která by se měla brát vážně, hlídat, kontrolovat.
I když to budeme brát jako síť TN-S, kde je uvnitř stroje již oddělen N a PE vodič, pořád z hlaediska funkce N zůstává na potenciálu PE nebo potenciálu velmi blízkém.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)