Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?

Started by Jan Polínek, 13.02.2011, 19:29

previous topic - next topic

Kamil Táborský

Hmm.....tak odpovědi se asi nedočkám... >:(

Kamil Novák

Quote from: Kamil Táborský on 03.03.2011, 18:33
Hmm.....tak odpovědi se asi nedočkám... >:(


Když máte dnes ten svátek  (drinks), tak to zkusíme nějak rozmotat.

Spojit místo rozdělení TN-C/TN-S se zemničem je rozhodně vhodné. Důvody už byly popsány výše.
U paneláků je to ovšem trochu problém.
Co jsem měl možnost vidět, tak se to v nejlepším případě dělá tak, že se z první stoupačkové odbočovací svorkovnice (zpravidla v 1.PP nebo 1.NP) napojí ze svorky PEN další vodič a ten se vede paralelně až do posledního patra.
To ovšem zcela ztratí smysl v případě, že by došlo k přerušení vod. PEN před touto první svorkovnicí.
Takže přizemnit ano, ale opravdu na zemnič.  (!)

Snažit se suplovat tento způsob spojení s potenciálem země nějakým spojováním s PB vodičem ve stoupačkách (o kterém nevíte jestli vůbec někam vede) není rozumné.  (no)
Dnes může být tento pospojovací vodič funkční, ale zítra jej může při rekonstrukci v bytě pod vámi kdokoli střihnout....  :(


BTW: jaké že to neživé části byste rád v bytové koupelně pospojoval?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Táborský

04.03.2011, 17:59 #20 Last Edit: 04.03.2011, 18:10 by Kamil Táborský
V koupelně plánuji pospojit ocelovou vanu.

Drát v šachtě nehodlám využít jako přizemnění místa rozdělení PEN,ale chci ho využít proto,aby bylo vše uvedeno na stejný potenciál.
Z nového rozvaděče plánuji vyvést PE drát,který propojím s vodičem v šachtě a s vanou.
Rozhodně tím přece nic nemohu pokazit. Nebo ano?

To:Kamil Novák - Taky vše nejlepší k včerejšímu svátku  :)  (drinks)

Radim Strycharski

Quote from: Kamil Táborský on 04.03.2011, 17:59
Z nového rozvaděče plánuji vyvést PE drát,který propojím s vodičem v šachtě 



Když to nepropojíte, nic nezkazíte. Když to propojíte, vytvoříte obchozí cestu pro proud v PEN HDV. Když se PEN v HDV někde pod Vámi přeruší, odběry nad Vámi potečou přes tu Vaši propojku. Jste si jistý, že průřez toho propojení včetně vodiče ve stoupačce je dostatečný?

Kamil Táborský

Nové zjištění.
Zelenožlutý drát v šachtě byl propojen i s vodičemi PEN v acidurce.

Kamil Táborský

Takže  ten novej zelenožlutej z rozvodnice asi propojím s vanou i s tím drátem v šachtě.

simonide

Quote from: Radim Strycharski on 04.03.2011, 22:20
Když to nepropojíte, nic nezkazíte. Když to propojíte, vytvoříte obchozí cestu pro proud v PEN HDV. Když se PEN v HDV někde pod vámi přeruší, odběry nad vámi potečou přes tu Vaši propojku. Jste si jistý, že průřez toho propojení včetně vodiče ve stoupačce je dostatečný?
k tomuto propojení tak jak tak dojde při připojení plynové varné desky, plynová hadice má v sobě vodivý výplet. Takže propojení je realizováno přes vodič PE z bytové rozvodnice-ochranou svorku na varné desce-plynovou hadici-pospojení plynového potrubí ve stoupačce, takže obchozí proud při poruše vodiče PEN na přívodu k bytové rozvodnici teče přes plynovou hadici a ochranný vodič varné desky (průřez od výrobce 1mm) Již jsem to zde řešil,ale špatně jsemto vysvětlil, tak snad teď to bude jasné když se řeší podobný problém