• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jakou zvolit zásuvkovou rozvodnici pro cca 23 modulů?

Started by TOMÁŠ KLIMECKÝ, 26.03.2011, 00:03

previous topic - next topic

TOMÁŠ KLIMECKÝ

26.03.2011, 00:03 Last Edit: 26.03.2011, 09:02 by Miroslav Minařík
Zákazník má požadavek:  
jistění hlavní vypínač 40a/3 fáz 1ks,
chránič 25/4/0,03 1 ks,
jistič 16/3/C  1 ks,
chránič 25/2/0,03  3ks,
jističe 16/1/B   9ks
osazení zásuvkami  9 ks 230v,1 ks 16A/5 kolík

sháním na požadovanou aplikaci přiměřený korpus skříně.

Jiří Buben

Zkuste na stránkách ETZ Hensel, jejich adresu naleznete v příloze, konfigurátor. Tam by jste mohl uspět.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

ppeyrak

Nevím o jediné skříni která by splnila Vaše požadavky, šlo by to složit např. ze dvou skříněk Kaedra, ABB má taky stavebnicový systém zásuvkových rozvodnic ...

Michal Slabý

Také záleží do jakého prostředí se namontuje - venkovní - vnitřní. Jaké je vyžadováno IP? Uvádíte jističe s charakteristikou C, tak se dá usuzovat na nějakou provozovnu. Jakou roli bude mít chránič 25/4/0,03, když za ním jsou ještě 25/2/0,03? Nebylo by vhodnější instalovat chránič s vyšší vybavovací hodnotou. To, že zákazník má požadavak ještě neznamená, že je to v pořádku! Existuje na danou instalaci projekt? A hlavně nezapomenout, že když takový rozvaděč osadíte stávate se výrobcem! Je spousta firem, které vám ho vyrobí podle Vašich požadavků.
Revize E1B

TOMÁŠ KLIMECKÝ

Zásuvková kombinace bude umístěna na unimo bunce  na výletišti takže krytí IP 55.
Dle info 25/4/0,03 je předřazen před jističem 16/3/C . na každé 3   230 voltové zásuvky bude 1 chránič + jistění každé 230 v samostatně.

Osazení bude provádět odborná firma ,ale nemohou sehnat vhodnou skřín............

Vít Rotrekl

co třeba skříň WSM od SCHRACKu viz příloha s rozměry. Pro Vámi uvedený typ montáže naprosto vyhovující. My tyto skříně běžně montujeme do venkovního prostředí a naprosto v pohodě i po několika letech venku. Nejsem si jistej, ale myslím že existují i v nerezovém provedení.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vít Rotrekl

Quote from: TOMÁŠ KLIMECKÝ on 26.03.2011, 12:28
Dle info 25/4/0,03 je předřazen před jističem 16/3/C . na každé 3   230 voltové zásuvky bude 1 chránič + jistění každé 230 v samostatně.


SCHRACK má v nabídce třífazové jisitčochrániče, charakteristiky B, C. 6-40A/0,03. Stáhněte a koukněte na jejich katalog.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Michal Slabý

Když osazení bude provádět odborná firma, tak to nechte celé na ní. Revize je samozřejmostí a vy budete v klidu.
Revize E1B

Václav Pešek

schneider dělá rozměrově příjemnou rozvodnici 24+4 - co třeba tu?  mám ji pro horní patro, dole větší...
CNC mechanik - §6

Miroslav Minařík

Quote from: Michal Slabý on 26.03.2011, 18:17
Když osazení bude provádět odborná firma, tak to nechte celé na ní. Revize je samozřejmostí a vy budete v klidu.

Přesně tak.
Odborná firma, tedy opravdu pokud je odborná má často násobně lepší podmínky k nákupu a dodává zboží. Nerozumím, proč se zabýváte něčím, co je práce, resp. samozřejmostí takového dodavatele.
To mi opravdu hlava nebere. Snad se nedomníváte, že když si to pořídíte sám, tak ušetříte!
Nebo to zase nebude tak odborná firma jak by se zdálo :-)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!