Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?

Started by Griffin, 26.01.2011, 20:15

previous topic - next topic

Radim Strycharski

Quote from: Jiří Buben on 27.01.2011, 22:47
Tudíž usuzuji že měl na mysli poslední edici a to i z toho, že uvedl automatické odpojení od zdroje, na což poukázal i kolega .


Ano, podle automatického odpojení tak můžeme usuzovat, ale kdyby bylo uvedeno např.  "elektrickým oddělením", tak zase nevíme. Přesněji nevěděli bychom, jestli myslí kompletní ochranné opatření podle ed. 2 nebo jen ochranu neživých částí podle ed. 1.  :)

Jiří Buben

Quote from: Milan Illek on 27.01.2011, 23:06
Bohužel vám to zdůvodnění trochu kulhá. To schéma právě odpovídá  ČSN 33 2000-4-41 z r. 1996.
Pokud by to mělo být podle ed. 2 musel by mít zásuvky na chrániče!


Pravda.

Quote from: Radim Strycharski on 27.01.2011, 23:08
Ano, podle automatického odpojení tak můžeme usuzovat, ale kdyby bylo uvedeno např.  "elektrickým oddělením", tak zase nevíme. Přesněji nevěděli bychom, jestli myslí kompletní ochranné opatření podle ed. 2 nebo jen ochranu neživých částí podle ed. 1.  :)


Vzdávám se. ::)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Illek

Quote from: Griffin on 27.01.2011, 16:37
Děkuji za odpovědi...

Uvádíte, že jde o školní práci, tak si dovolím ještě pár poznámek:
- chránič: nemáte tam vodič N, jiný je pro obvody mimo chránič a jiný za chráničem, takže technicky nejasné pro zapojení
- chránič je dvoupólový
- taková značka jističe se již nepoužívá
- buď vodiče N a PE nekreslím nebo když je nakreslím tak je musím zapojit
- není stanoven zkratový proud v daném místě ani zkrat. odolnost přístrojů
- všechny jističe jsou FA, tak bych je očísloval
- přepěťová ochrana je divně rozložena do pólů, stupně se značí jinak
- kabely mají být např. CYKY-J 3x....

Martin Mlkar

Jak jsem již psal znovu upozorňuji na zvolené průřezy vodičů od FV (přep. ochrany) do HOP a volbu přep. ochrany.

Radim Strycharski

Quote from: Martin Mlkar on 28.01.2011, 00:09
Jak jsem již psal znovu upozorňuji na zvolené průřezy vodičů od FV (přep. ochrany) do HOP a volbu přep. ochrany.

Co se týče průřezu, čím větší, tím lepší, nejlépe slaněný CYA. Volba B+C závisí na okolnostech. Jestli má elektroměrový rozvaděč u plotu 10 metrů od domu, tak tam SPD nemá význam. Pak je nejbližší rozvaděč domovní s koncovými obvody, takže jiná možnost není. V paneláku je to stejné: Za elektroměrem je bytový rozvaděč 3 metry, tak se osadí  rovnou B+C na jedno místo. Pak je ještě možnost, že tam to B už někde vepředu má, ale je to moc daleko, takže ho musí dát znova. Samozřejmě je pravda, že pokud do rozvaděče vstupuje  TN-S, musí být navíc modul N-PE.