Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?

Started by NetRat, 09.04.2011, 20:22

previous topic - next topic

Jan Franěk

Citace- Na nezastavěném pozemku bude pomalu budován nový rodinný domek.

Nepsal jste, že už řešíte trvalé/stavební připojení.  Ale v důsledku je jedno, jestli je to na měsíc, nebo půl roku. Bezpečné by to mělo být v každém případě. Proto platí to co jsem napsal v předešlém příspěvku.

Quote from: Vít Rotrekl on 10.04.2011, 11:49
S par. 5 si to samozřejmě můžete udělat sám ale měl by vám to skouknout nějakej revizák. Pro klid ve Vaší duši.


A jste si tím jistý? Může se s par.5 stát výrobcem stavebních rozváděčů? Touto úpravou se z něj stává výrobce, se všemi, i právními důsledky. Změní původní zapojení, za které ručil původní výrobce.
ALe je to asi jen o "odvaze" každého jednotlivce


Zapojení elektroměru najdete i s vysvětlením například zde.

http://elektrika.cz/data/clanky/ben-mereni-prace-elektrickeho-proudu
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

NetRat

Děkuji za přílohy a odkazy. Bohužel podobná schémata jsem už našel a vždy je tam elektroměr s více jak třemi svorky, tento konkrétní má jen tři. Nebudu to řešit a budu doufat, že je to zapojené dobře. Vše ostatní jsem se už dozvěděl, takže děkuji všem za přízpěvky  :).

Jan Franěk

A díval jste se pořádně? Já tam v tom odkazu vidím i zapojení jednofázového elektroměru.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Kamil Táborský on 09.04.2011, 21:11
Co se týká 2 chráničů zapojených v serií se stejnými parametry,tak vám při poruše s největší pravděpodobností budou padat oba dva :(


Bylo by zajímavé vědět jak má zapojen chránič soused. Jestli je jen pro zásuvku, je o OK, kdyby to měl pro víc okruhů, může to být problém. A kdyby tam měl centrální chránič a při nějaké chybičce u vás by mu zhasnul celý dům, to by asi dlouho radost z "pomoci bližnímu" nedával najevo...
Jen tak pro zajímavost - jak to ošetříte, aby vám soused energii "neprodával", protože by tím porušil jak energetický zákon, tak připojovací podmínky?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Novák

Quote from: Jiří Schwarz on 11.04.2011, 09:03
Jen tak pro zajímavost - jak to ošetříte, aby vám soused energii "neprodával", protože by tím porušil jak energetický zákon, tak připojovací podmínky?


Prominte, pane kolego, ale tenhle pristup bude jednou zhoubou nasi Evropske civilizace. Predposranost pred zakony a predpisy nadrazena vecem jako jsou dobry sousedsky vztahy, kamaradstvi...

Jeste si pamatuju na casy, kdy tata stavel barak a jelikoz energetici s pripojkou zrovna nespechali, bral elektriku od souseda tri roky. Srovnali se navzajem u lahve domaci slivovice a vubec neresili nejaky energeticky zakon...

Jaroslav Hasala

Co se týká energetického zákona, je to míněno tak, že se nesmí energie prodávat v tom smyslu, že se vytvoří nějaký zisk. Přeúčtovat spotřebovanou energii někomu jinému (za stejnou cenu, za kterou byla pořízena), proti tomu nikdo nenamítá.

Co se týká serióvého řazení dvou stejných chráničů, doposud nebyla zmíněna jedna věc a to je vypínací čas. Při postupném (pomalém) nárustu unikajícího proudu bude mít hlavní slovo vypínací proud, ovšem při poruše typu zkrat na kostru bude rozhodující vypínací čas. S velkou pravděpodobností ovšem vypadnou oba chrániče.

Také je nutno zmínit, že jde jen o krátkodobé připojení a při používání správných spotřebičů a prodlužovacích šňůr k poruchám nedochází tak často, aby bylo nutné řazení dvou chráničů za sebou nějak zvláště řešit.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz