• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?

Started by Rostislav Slaný, 20.04.2011, 20:12

previous topic - next topic

Rostislav Slaný

Setkal jsem se s problémem, že známému odešla  TV a potom stejně druhá TV.
Tak jsem mu změřil multimetrem zásuvku a měl mezi svorkami L a N 233V a mezi svorkami N a PE 21V.
Je to špatně?
A má to vliv na TV, když nemá ochranný kolík?

Fuk Tomáš

Je to špatně - pravděpodobně se jedná o přerušený PE vodič, a to co naměříte mezi PE a N je napětí indukované do PE vodiče z fázového vodiče.

Quote from: Rostislav Slaný on 20.04.2011, 20:12
A má to vliv na TV, když nemá ochranný kolík?

Vliv to nemá. Ale pokud je to skutečně tak, jak píšete, naznačuje to dosti nevalný stav elektroinstalace, a při zatížení zásuvky odběrem (té TV) může napětí v zásuvce vypadat úplně jinak, než jste naměřil bez odběru. To pak už vliv na TV má.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Radek Červený

Nové typy televizí zemnící kolík mají, otázkou je, k čemu je ve vnitřním zapojení použit, zda jen jako ochraný vodič neživých částí, nebo zda má další funkci u elektronických obvodů.

Jinak samozřejmě to je špatně, jedná se o velmi závažnou závadu a je nutné co nejrychleji kontaktovat odborníka.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Václav 3

Nové typy televizí ( u LCD je to téměř 100% pravidlo)  mají zemnící vodič zejména kvůli rušení zdrojem a spínacími obvody displaye. PE vodič je obvykle připojen na kostru přístroje a tím pádem též na vnější kontakt (stínění) vstupního konektoru antény, což může způsobovat problémy, protože se přes uzemněný anténní systém a jeho kabeláž mohou při poruše vodiče PE v síti odvádět unikající proudy. Ještě větší potíže mohou vzniknout u sítě TN-C, kde na vodiči PEN vznikají jeho zatížením zcela zákonitě úbytky napětí díky jeho vlastnímu odporu a tudíž i bez jakékoliv závady bude plášť koaxiálního kabelu zatěžován nějakým pracovním proudem sítě (jeho velikost závisí na odporu vodiče PEN a kvalitě uzemnění antény).

Toto ale není problém tazatele, protože ten má zřejmě TV klasickou s CRT a ty zase jsou naopak obvykle připojeny jen dvojvodičově, protože jsou vyrobeny ve dvojité izolaci.  Závada může být, jak zde již někdo psal, ve vodiči PE a napětí je jen naindukované a zaznamenané citlivým, digitálním multimetrem, ovšem to by nemělo mít nějaký zásadní vliv na činnost přístroje, nebo je naopak vadný vodič N, což je pravděpodobnější a může v tomto případě zatížením jiné fáze dojít skokově ke změnám výše napětí až ke 400V, které spolehlivě zničí spínaný zdroj televize během jediné špičky. V tomto případě by bylo vhodné zjistit, jaká jsou napětí v ostatních fázích rozvodu - pokud je připojení třífázové (obvykle u RD), nebude to problém, pokud je připojení jednofázové (u bytu ve větším domě), může být závada i ve společných rozvodech v elměrném rozvaděči a ve stoupačce.

Závada může být velice nebezpečná nejen pro přístroje, ale hlavně i pro obyvatele domu nebo bytu. Doporučuji zavolat rev. technika, ten má potřebné znalosti a přístroje k zjištění závady a potřebné zkušenosti k jejímu odstranění.