chtěl bych zjistit, jestli mohu měřit prodlužovací kabely 230V, 400V a ruční nářadí. Výsledkem jsou hodnoty izolačního odporu, odporu ochranného vodiče atd.. Nejedná se o revize domovních instalací. Pro info - měřící kufr značky Gifas od rakouského výrobce viz foto.
Nevím, zda mohu takové měření provádět ve firmě, pro kterou pracuji. Mám vyhl. 50/78 Sb. § 8.

Radomir Kubíček


Jirka Š. Svejkovský

Pan kolega se mýlí, samozřejmě, že můžete. Pokud máte nadále pochybnosti, prohledejte tuto diskusi, už se to tu řešilo. Nebo vzneste dotaz na SUIP.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Ano, můžete měřit, na to není třeba nijaké zvláštní oprávnění.

Jiří Schwarz

Pokud budete v zaměstnaneckém poměru a zaměstnavatel vám dá uvedené měření a kontroly za úkol, budete měřit, kontrolovat, evidiovat, upozorňovat na závady,...
Jestli to bude dělat RT nebo někdo jiný v rámci organizace, tam má dost velké slovo odpovědný zástupce elektro.
Osobně to beru tak, že je lepší, když tu udělá někdo, kdo se k tomu postaví zodpovědně a je "jen elektrikář", než když se to nějak našvindluje a ve finále někdo nějak přesvědčí RT, aby to podepsal...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Richard Holeček

U nás to firma vyřešila tím, že pověřila jednoho zaměstnance, koupili mu Revex a on si vedl databázi, kontroloval termíny, aby se něco neprošvihlo. Stejně by to šlo určitě i u vás.
Richard H.

František Šohajda

Quote from: Richard Holeček on 11.04.2011, 22:12
U nás to firma vyřešila tím, že pověřila jednoho zaměstnance, koupili mu Revex a on si vedl databázi, kontroloval termíny, aby se něco neprošvihlo. Stejně by to šlo určitě i u vás.


Ano firma jako taková to může řešit v místních provozně-bezpečnostních předpisech....
Vše bude OK...
Ale OSVČ nebo podnik který to dělá  na "fakturu" už musí mít E4.... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 12.04.2011, 19:23
Ale OSVČ nebo podnik který to dělá  na "fakturu" už musí mít E4.... ;)

Můžete svoje tvrzení podložit konkrétním předpisem?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.04.2011, 21:06
Můžete svoje tvrzení podložit konkrétním předpisem?

Co já vím je to jakási dohoda že takto to budou posuzovat inspektoráty práce při kontrolách. Bohužel to nikdo nikdy na papír nedá takže právní nejistota trvá.

Jirka Š. Svejkovský

Takže se shodnem na tom, že pro cizího je E4 bezpečnější řešení, protože není jisté, jestli se to smí nebo nesmí a v případě průšvihu máme jednodušší pozici, ale doma může revidovat klidně elektrikář.

Pokud mi někdo tvrdí, že něco musím, rád bych od něj slyšel proč.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí může kdo chce.

Jestli ale můžete na těchto zařízeních provádět revize vám asi nikdo jednoznačně říci nemůže. A to ani SUIP.

Zák.č. 174/1968 Sb. v platném znění jasně uvádí :
Quote§ 6c
(1) Organizace a podnikající fyzické osoby
.....
c)  zajistí,  aby  ve  stanovených  případech  zkoušky, revize, opravy,
  montáž  nebo  obsluhu  vyhrazených  technických zařízení vykonávaly jen
  fyzické osoby
, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech
  jsou též držiteli osvědčení.

....
....
....
(3)  Předpoklady  odborné  způsobilosti fyzických osob podle odstavce 1
  písm. c) jsou
....
e) osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d), provádějí-li revize a zkoušky
  vyhrazených  technických zařízení
, opravy, montáž vyhrazených plynových
  zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.


Ačkoli je ale dále v tomto zákoně jasně uvedeno :
Quote§ 7b
(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou
a)  stanoví,  která technická zařízení v působnosti orgánů a organizací
  státního  odborného  dozoru  (§  3) se považují za vyhrazená, a zároveň
  určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,
,

tak ve vyhl. č. 73/2010 Sb. je výčet toho co je považovano za vyhrazené elektrické zařízení tak rozplizlý, že nikdo není schopen určit, jestli spotřebiče a ruční el. nářadí patří mezi vyhrazené nebo ne.  (zle)
Tudíž nikdo není ani schopen určit kdo může na těchto spotřebičích provádět revize.  :(

Názory, domněnky a stanoviska kohokoli jsou pouze pro informaci, bez jakéhokoli právního významu.  (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Kamil Novák on 12.04.2011, 22:41
tak ve vyhl. č. 73/2010 Sb. je výčet toho co je považovano za vyhrazené elektrické zařízení tak rozplizlý, že nikdo není schopen určit, jestli spotřebiče a ruční el. nářadí patří mezi vyhrazené nebo ne.  (zle)
Tudíž nikdo není ani schopen určit kdo může na těchto spotřebičích provádět revize.  :(


Ano a to je právě ten problém. Na druhou stranu mě nikdo nemůže sankcionovat za to, že provádím revize spotřebičů bez §9.

Zákon 174/68 vyčleňuje z působnosti organizací  státního  odborného  dozoru výrobky (§3, odst. 2, písm. c). Starší vyhláška 20/79 se na tento § odkazovala, nová nikoliv. Přesto si myslím, že co není pod SÚIP, není ani VTZ.