• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?

Started by elektrikaramater, 22.04.2011, 08:49

previous topic - next topic

elektrikaramater

Keď požiadam o pripojenie odberného miesta zo vzdušného vedenia, tak po schválení mi elektrárne urobia zvod po stĺpe a zamontujú HDS-ku v ich réžii, potom si zvyšok prípojky realizujem sám (firma).
Ako je to však pri rekonštrukcii prípojky?
Zruším nástrešník+vedenie a vytvorím nový zvod a umiestnim HDS na stĺp vo svojej réžii. Je nejaké obmedzenie, kto môže/musí v takomto prípade pripájať na vzdušný rozvod?
Sú to výhradne elektrárne, alebo stačí kvalifikovaná osoba?
Opakujem, nejedná sa o novú prípojku, ale o rekonštrukciu.
Doteraz sme s takýmto postupom nemali problém.

Vít Rotrekl

 V rámci rajonu Eon to není taky problém. Jen se na zákaznické lince sdělí, že se poleze pod plomby, protože se provádí rekonstrukce. A pak jim stačí dodat revizní zprávu a je to OK.
Nezapomeňte že by jste měl mít patřičná oprávnění a osvědčení na montáže VTZ. A taky nějakou dokumentaci podle které to děláte.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

MilanKnop

TO Rotrekl
Já si myslím že to tak docela není pravda. vedení až po přípojkovou skříň je majetek distributora, jedná se o změnu přípojného místa a toto realizuje distributor (najmutá firma) na Vaše náklady.

elektrikaramater

Quote from: MilanKnop on 22.04.2011, 10:05
TO Rotrekl
Já si myslím že to tak docela není pravda. vedení až po přípojkovou skříň je majetek distributora, jedná se o změnu přípojného místa a toto realizuje distributor (najmutá firma) na Vaše náklady.


dustribútor=najmutá firma? Môžte mi to vysvetliť???

Vít Rotrekl

Quote from: MilanKnop on 22.04.2011, 10:05
TO Rotrekl
Já si myslím že to tak docela není pravda. vedení až po přípojkovou skříň je majetek distributora, jedná se o změnu přípojného místa a toto realizuje distributor (najmutá firma) na Vaše náklady.


To máte pravdu, že je to majetek distributora. Ale zkoušel jste někdy zjistit za jakých podmínek vám to distributor udělá? Buď to udělá až bude dělat rekonstrukci sítě, nebo si to zaplatíte sakum prdum ze svýho. A ty ceny za který to distributor dělá jsou tak dvojnásobný za který je schopna to udělat elektro firma. Ale říkám toto platí v rajonu Eon. V rajonu ČEZ a PRE, vás na síť nepustí pokud nejste jejich smluvní firma.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomáš Gardoň

Napr. SSE-D to robí tak, že pri rekonštrukcii nn prípojky vám SSE-D na vlastné náklady odstrihnú pôvodnú prípojku zo stĺpa (z prípojného bodu) a kábel vám nechajú hodený na zemi (z nástrešáku si ho musíte odmontovať sám). Následne (musíte mať v poriadku PD novej nn prípojky) vám po stĺpe zvedú nový kábel (bežne AYKY-J 4x16) do novej poistkovej skrine SPP2 (tiež na ich náklady).

No a ostatné si už financujete sám (resp.) firma.

elektrikaramater

Quote from: Tomáš Gardoň on 22.04.2011, 16:06
Napr. SSE-D to robí tak, že pri rekonštrukcii nn prípojky vám SSE-D na vlastné náklady odstrihnú pôvodnú prípojku zo stĺpa (z prípojného bodu) a kábel vám nechajú hodený na zemi (z nástrešáku si ho musíte odmontovať sám). Následne (musíte mať v poriadku PD novej nn prípojky) vám po stĺpe zvedú nový kábel (bežne AYKY-J 4x16) do novej poistkovej skrine SPP2 (tiež na ich náklady).

No a ostatné si už financujete sám (resp.) firma.


zdravím, je to 100% potvrdené a je to jediný možný postup? viete mi povedať aký je administrsatívny postup a máte s tým skúsenosť???

Tomáš Gardoň

Postup je taký, že pri rekonštrukcii nn prípojky si musíte najprv podať žiadosť, počkať na vyjadrenie, potom si musíte dať nakresliť projekt a zaniesť ho tam. No a po zaplatení poplatku vám na stĺp zvedú poistkovú skrinku. Prípojku si zrealizujete na vlastné náklady, dáte si urobiť revíziu a s tou potom prídete opäť na SSE a dohodnete sa s nimi, kedy vám dajú elektromer.

Asi tak...