"Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?

Started by Wyky, 08.02.2011, 07:50

previous topic - next topic

František Šohajda

Já jsem vyzkoušel "rozbrušku" cca 1600W /1f  a jela bez problémů na 1 fázi.....
Jinak jsem nezkoušel 1F.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

Ono taky to chlazení na pivo může mít podstatně větší příkon než zmiňovaných 200W, to platí pro tak pro ty úplně miniaturní chlazení. Ty trochu větší mají běžně kolem 400 - 600W, ty úplně velké (hospodské) mají nezřídka i přes 1 kW.
S rozběhem na centrálu u těchto spotřebičů bývá problém, potřebnou výkonovou rezervu bych osobně odhadoval minimálně na trojnásobek jmenovitého příkonu, pro bezproblémový chod ještě více.

Ještě je tedy také jedno řešení, určené spíše pro bastlíře. K lednici (chlazení) se dá poměrně jednoduše přidělat takový jakoby "softstart". Je to ovšem zásah do spotřebiče a nedá se to z legislativních důvodů doporučovat k normálnímu používání.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Ižák Ctibor

Pokiaľ neviete presne o aké chladničky ide , pozrite si aspoň svorkovnice. Ja som sa v dávnejšej minulosti stretol totiž s kompresormi v chladiacich pultoch , aj v chladiacom zariadení na pivo , s troj-fázovými kompresormi. Na garáži mám dokonca takéto kompresory a sú až 700W!( Dva spojené mi bohate utiahnú aj striekaciu pištoľ).Tam by Vám jednofázová centrála asi moc nepomohla.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jan Franěk

Mám dobrou osobní zkušenost s 2xkompresorovou lednicí a další zátěží ve spojení s centrálou Honda EU2,0i, a podobnými značky Kipor. Díky elektronickému řízení nebývají ani starty kompresorů problémem.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

04.05.2011, 20:30 #22 Last Edit: 26.12.2011, 21:53 by Miroslav Minařík
Centrálu s výkonem na hraně pro spotřebiče se záběrovým proudem "úspěšně" již mnoho let řešíme při dýcháncích nadbytečnou délkou prodlužky.