• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:06

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?

Started by Robert LeleK, 31.05.2011, 14:01

previous topic - next topic

Robert LeleK

31.05.2011, 14:01 Last Edit: 31.05.2011, 14:16 by Miroslav Minařík
Zítra píšu písemnou zkoušku.
A  celý tři roky nás učili že pro jištění HDO  by měl  být jistič  max. 6A  zaplombovaný v zapnuté poloze.  
A dnes jsem  studoval ještě jiné  schéma  elektroměrovýho rozvaděče a ten udává jistič 2A.
Chci se pro to zeptat jaká hodnota je správná.
Přeci jenom náš  učitel  nepatří  k nejmladším ročníkům tak jestli se něco nezměnilo.

Radek Červený

Pro tento případ a mnoho podobných jsou rozhodující připojovací podmínky distributora. Ty jsou dány podnikovou normou distributora a zpravidla distributor požadavky uvedené v těchto připojovacích podmínkách vyžaduje.

Pokud v písemce uvedete, že jistič 2/B1 je správně s odkazem na připojovací podmínky distributora, měl byste být OK. Pokud by to chtěl profesor zpochybnit, vyvolejte diskuzi na téma, co je víc, zda nějaké tvrzení někdě v učebnici o jističi 6/B1 nebo připojovací podmínky, přes které zpravidla nejede vlak a které vyžadují jistič 2/B1.

Z této zkoušky byste měl odejít posléze jako vítěz  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Horský

Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrového rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A.
Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Červený

Quote from: Pavel Horský on 31.05.2011, 14:26
Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrového rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A.
Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A.


Nás zase E-oňáci cvičí na jiných podmínkách, viz kapitola 7.2, strana 10, a dále na konci brožury praktická schemata zapojení  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Janeček

V Praze pro jistotu nejistí pravděpodobně vůbec. (dance)

Fuk Tomáš

Jestli tu nemluvíte náhodou o dvou různých věcech:
1) jištění napájení sazbového spínače (přijímače HDO), pokud tento není součástí elměru. Typicky plombovaný, v elměr. rozvaděči, 2 A.
2) jištění napájení stykače HDO, ovládaného sazbovým spínačem. Typicky neplombovaný, v hlavním rozvaděči, 6 A.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Janeček

Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.

František Janeček

Opravdu to závisí na připojovacích podmínkách distributora. (norm)

Fuk Tomáš

Quote from: František Janeček on 31.05.2011, 15:02
Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.

Jj, nechal jsem se zmást termínem spínací prvek, což je u ČEZu především přijímač HDO  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Josef Dolejšek

Kde asi vznikl problém :
ČEZ měl v připojovacích podmínkách vždy 2A, ale poslední dva roky má 6A.

Robert LeleK

Díky moc všem.....  ted  už jsem zase o něco chytřejší  tak  držte palce zítra  písemná zkouška :D    udělat projekt  bytu 3+1  uděta  výpočet ubytku napětí   na  přípojce  30 otázek testových, 4 doplňující a ještě  nějaký  věci kolem projektu jako  elektroměrovej rozvaděč a  okruhovej...  tak  doufam že to nějak dam..

                                         Elektrice Zdar

Radek Červený

Tak pak dejte vědět, jak jste dopad  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Šohajda

31.05.2011, 18:47 #12 Last Edit: 31.05.2011, 18:54 by František Šohajda
Velice pěkně je to napsáno v knížce tuším "Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků"......Jsou tam popsány všichni ditributoři v české republice a jejich "anomálie" v připojení.....
Ano každý distributor má svoje podmínky připojení!
Jistič HDO se u PRE pokud se dá na svorkovnice elměru-jištění se nedává!
U ČEZ se dává max 6A
U E ON se dává max 2A

Např. Moeller vyrábí speciální jističe pro cívky stykačů,HDO a pod.mají asi 4A...mají lépe chránit cívky a podobné napájené součástky.

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

31.05.2011, 19:02 #13 Last Edit: 24.08.2012, 01:00 by Miroslav Minařík
Quote from: Radek Červený on 31.05.2011, 17:32
Tak pak dejte vědět, jak jste dopad  ;)


Ještě můžete návdavkem přidat ty testové otázky, at se podíváme pravdě do očí :D