• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak určit max. soudobý příkon?

Started by Venca Huml, 11.11.2010, 17:20

previous topic - next topic

Venca Huml

11.11.2010, 17:20 Last Edit: 12.11.2010, 16:24 by Fuk Tomáš
Řeším následující problém v panelovém domě, soudobý příkon všech bytů je 41 kW, soudobá spol. spotřeba  je 3kW. Meziskupinová soudobost mi vychází (s beta 0,7) 31 kW ,což by tedy měl být max. celk. příkon který je však o 10 kW nižší než u bytů, ale to asi není dobře...Poradíte mi prosím jak přesně
určit meziskupinovou soudobost?

Pavel Tesař

12.11.2010, 16:20 #1 Last Edit: 12.11.2010, 16:24 by Fuk Tomáš
A kolik je bytů a jakého stupně elektrizace. Jinak vše je v ČSN 332130.

venca huml

Stupeň elektrizace B, 8 bytů á 10 kW, (beta 0,48), společná spotřeba je 5 kW (beta0,6).
Soudobý příkon je tedy u bytů 38,4 kW , zbytek 3kW. Když určím meziskupinový soudob.příkon tedy součet byty plus zbytek což je  41.4 x beta0.7 vyjde 29 kW což je méně než ty byty samy osobě.Dělám to jako práci do školy a nevím jestli to počítám dobře.

Pavel Tesař

Nevím proč to ještě násobíte 0.7 ? Já bych zůstal u těch  41.4kW. Tak je to dle ČSN 332130. Když to ale budete počítat dle podnikové normy PRE -MM501, tak vám vyjde mnohem méně.  :D

Tomáš Chovanec

Čo je to meziskupinový soudobý príkon?

H

Quote from: Pavel Tesař on 13.11.2010, 12:02
Když to ale budete počítat dle podnikové normy PRE -MM501, tak vám vyjde mnohem méně.  :D

PRE-MM501? Koukám do ní (verze 7 z 3. 5. 2010), ale vidím pouze podmínky provedení připojení, žádné výpočty příkonů.

halik

Kolem těchto výpočtů je vždy totální chaos. Každy pindá a pindá svou vlastní představu. Já vždycky říkám... Zamyslet se nad tím, kolik tak ty byty/domy/prodejny/školky/... dohromady spotřebuji elektrické energie v kWh. Pak si určete či odhadněte dobu trvání maxima.
Podělte mezi sebou a dostanete soudobý příkon...

To znamená, že pokud mám 8 bytů s elektrizací B, kde mohu předpokládat maximálně cca 4000 kWh ročně, a společná spotřeba taky 4000 kWh ročně, a užití maxima je asi 800h ročně---- tak soudobý příkon je 45kW.

halik

JInak Vencovi na závěr tak leda to, že tyhle výpočty, ať dle ČSN či interních norem distributorů, jsou polovičním vařením z vody. Realita je nakonec stejně někde jinde než výpočet, v drtivé většině případů je i několikanásobně nižší!

H

10.06.2011, 13:26 #8 Last Edit: 29.12.2011, 00:00 by Miroslav Minařík
Tak tak, to co se vypočítá podle ČSN 33 2130 ed. 2 je asi 2-násobek toho, co si určí E.ON (cca 2 kW na byt, ale podle čeho?), či dokonce 4- násobek toho, co uvažuje PRE (cca 1 kW na byt, ale podle čeho?).