Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?

Started by Eduard Kučera, 06.06.2011, 10:19

previous topic - next topic

Eduard Kučera

Staršie uzemnenia objektov a rozvodní (nad 35 rokov ) už majú kopec nedostatkov, je niekde v normách riešené či sa má časť uzemnenia odkopať a zistiť jeho stav opotrebovania ? napr. raz za 10-15 rokov ? alebo nejaká odborná literatúra?
 

Ižák Ctibor

Neviem vám povedať, či to priamo doporučuje norma, ale podľa môjho názoru v mnohých prípadoch to ani nie je realizovateľné, nakoľko neviem si predstaviť podkopávanie časti Zemniča okolo činžiaku, kde je všetko pod betonovým chodníkom. Skôr sa prikláňam k riešeniu dôkladného a profesionálneho merania zemničov a v prípade špatných hodnôt to riešiť podľa možností, obvykle ďalším prizemňovaním .
Naríklad:My sme mali okolo 50 ročného činžiaku špatné niektoré zemniče podľa merania. Cez chodník vyfrézovali drážku cca 5x5 cm , za chodníkom sa do parku dalo pár tyčí, po-spojovalo sa to a problém bol vyriešený bez väčšieho porušenia okolia.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jirka Š. Svejkovský

Pozvěte si revizáka. Měřením se dá poměrně snadno zjistit, kde je problém. Jestli v nadzemní části, nebo pod zemí a kde.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B