• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?

Started by honza.hk, 09.06.2011, 09:53

previous topic - next topic

Miroš Jan

No nemohu si pomoc, ale celé je to divné.
S poškozeným toroidem pro bazénové světlo jsem se ještě nikdy nesetkal, a to těch bazénů s kolegy dělám dost, (co není může být). Na to že všechny toroidy, které jsme dodávaly a montovaly, jsou ve II třídě izolace, tak mě hlava nebere, proč by měl vypínat ten proudový chránič. Nějak si nevybavuju, kudy, nebo přes co, by utíkal poruchový proud, který by zapůsobil vypnutí proudového chrániče  :-\

Stran toho záběrného proudu toroidu, a to zda zvolit jistič s vypínací charakteristikou ,,C" a nebo  ,,D", a nebo použít proudový omezovač, je vždy věcí řádného projektu. Bohužel v tomto konkrétním případě, tazatel nemá projektovou dokumentaci, no a toto je výsledek.

Jaký  výsledek na h.... (zle)


Osobně si myslím, že celý problém vám hravě vyřeší dobrý RT na místě.

Základem každé elektroinstalace, a je úplně jedno, zda to je bazén, rodinný dům, průmyslová provozovna anebo strojní zařízení, je dobře zpracovaná projektová dokumentace.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Quote from: Miroš Jan on 10.06.2011, 21:42
...jsou ve II třídě izolace, tak mě hlava nebere, proč by měl vypínat ten proudový chránič. Nějak si nevybavuju, kudy, nebo přes co, by utíkal poruchový proud, který by zapůsobil vypnutí proudového chrániče...

To není o unikajícím proudu, ale o rázové odolnosti proudového chrániče.
Ujišťuji vás, že 300 VA toroidní trafo dokáže při zapnutí občas vyhodit proudový chránič B..... PEP-10. Vyzkoušeno.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroš Jan

Kolego Fuku, bazény montuji s kolegy cca od roku 1993, a nepamatuji, že by nám někdy vypnul FI od toroidu,(co není může být). Osazujeme buď OEZ, nebo Eaton. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Zde byla ovšem řeč o docela jiných značkách, že.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace