• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Bude stačit na svářecí zdroj MIG/MAG (co2) 400V, příkon 13,8kVA?

Started by serpenton, 12.06.2011, 07:45

previous topic - next topic

serpenton


Mám na třífázovém okruhu jistič 20a char. C.
Bude stačit na svářecí zdroj MIG/MAG (co2) 400V, příkon 13,8kVA?

Jiří Buben

A co dokumentace ke svařovacímu stroji? Nepíše výrobce něco o doporučeném jištění a provedení elektroinstalace do bodu napojení stroje? Tam bych hledal nejdříve.
Pokud je příkon 13,8 kVA maximální, a máte na okruhu ze kterého stroj budete napájet jistič 20 A charakteristiku C, pak jmenovitý výkon, který je jistič schopen přenést je shodou okolností také 13,8 kVA. Důležité je také aby trvalé zatěžování zvládlo přívodní vedení a nebylo přetěžované. Záleží, ale jakou má charakteristiku odběru stroj při zapalování oblouku atd., proto bych vycházel z doporučení výrobce stroje.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Daniel Hudzík

Bude velmi zalezat na konkretnom zdroji, ci ma alebo nema soft-start, aku ma kapacitu filtr.kondenzatorov, sposob nabehu a podobne. Pokial vyrobca neurcuje potrebne istenie v dokumentacii, ostava vam jedine moznost vyskusat.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Janeček

Nevím, co řešíte.Jestli se vám jedná o jistič ke svářečce na kterou jste dával odkaz, t.j. OMI336,tak na tom odkazu je doporučován jistič 20A.To, že máte namontován jistič 20A s charakteristikou C je váš plus.Měl by vydržet i nějaké proudové nárazy.Ale je nutno si zároveň uvědomit že jističem příslušného zásuvkového obvodu nejistíte svářečku ale kabel zásuvkového obvodu včetně zásuvky a vidlice až ke svorkám svářečky.Ta by měla mít ochranu proti přetížení sama.Tím, že byste zvýšil jistič na 32A, musel byste kontrolovat zatižitelnost kabelu zásuvkového okruhu, protože by mohlo docházet k jeho přetížení třeba při připojení jiného, většího stroje.Kdyby měl jistič 20A s charakteristikou C vypadávat, což by podle doporučení výrobce svářečky neměl, raději bych volil stejný s charakteristikou D.