• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?

Started by MilanT, 11.06.2011, 12:44

previous topic - next topic

MilanT

Je v nějaké normě uvedena zmínka o samozhášivosti materiálu použitého pro tzv. psy?

... tedy prodlužovací kabely s rozbočkami či i s integrovanými přepěťovými ochranami?
Konkrétně při domací analýze v obchodech velmi prodávaných bílých prodlužovacích kabelů s rozbočkami bíle barvy v provedení s vypínačem i bez, jsem zjistil materiál PP, polypropylen.
Při laickém testu se zapalovačem snadná hořlavost a odkapávání hořlavých částí.
Ale i výrobci těchto prodlužek s přepěťovými ochranami používají PP a opět test se zapalovačem potvrdil skvělou hořlavost. Takové umístění na koberci a špatně nalisovaný kontakt uvnitř pod zatížením by mohl provést nepěknou paseku.

Milan Hudec

Prodlužovací šnůra obecně slouží k dočasnému rozvodu, přičemž se počítá s tím, že bude po celou dobu provozu pod dohledem uživatele.
K trvalému připojení spotřebičů slouží pevný rozvod.


Ty bílé ze supermarketů, které popisujete nejsou určeny pro laiky, nýbrž pro profesionály, kteří na nich demonstrují, jak to nemá vypadat.

Fuk Tomáš

Quote from: MilanT on 11.06.2011, 12:44
Ale i výrobci těchto prodlužek s přepěťovými ochranami používají PP a opět test se zapalovačem potvrdil skvělou hořlavost.

Nemůžete takhle paušalizovat. Koukněte se na nějaké výsledky testů - najdete tam jak nevyhovující (hořlavé), tak i vyhovující. Ty ovšem nebývají levnější než nejlevnější.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

QuoteTakové umístění na koberci a špatně nalisovaný kontakt uvnitř pod zatížením by mohl provést nepěknou paseku.


Proto se mají dělat kontroly a revize přenosných spotřebičů do kterých se zahrnují i "prodlužky"... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Quote from: František Šohajda on 12.06.2011, 05:52
Proto se mají dělat kontroly a revize přenosných spotřebičů do kterých se zahrnují i "prodlužky"... (dance)


To je právě nesmysl. Doma se revize/kontoroly nedělají a ve fabrice nemají prodlužky většinou tak dlouhý život aby se kontrolovaly opakovaně. Kromě toho pokud je spoj špatný už z výroby tak vyhoří dávno před revizí. 

František Šohajda

Quote from: Jan Alin on 12.06.2011, 10:30
To je právě nesmysl. Doma se revize/kontoroly nedělají a ve fabrice nemají prodlužky většinou tak dlouhý život aby se kontrolovaly opakovaně. Kromě toho pokud je spoj špatný už z výroby tak vyhoří dávno před revizí. 


A kdo vám to doma zakazuje-která norma?? ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Quote from: František Šohajda on 13.06.2011, 07:44
A kdo vám to doma zakazuje-která norma?? ;D ;D ;D


Nevidím že bych někde tvrdil že nějaká norma zakazuje dělat doma revize.  :-\

František Šohajda

Quote from: Jan Alin on 13.06.2011, 17:52
Nevidím že bych někde tvrdil že nějaká norma zakazuje dělat doma revize.  :-\


Já jen říkám, že jdou dělat kontroly i třeba doma, pokud tazatel nevěří výrobkům a má strach z požáru....nic jiného!! ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Quote from: František Šohajda on 13.06.2011, 18:02
Já jen říkám, že jdou dělat kontroly i třeba doma, pokud tazatel nevěří výrobkům a má strach z požáru....nic jiného!! ;D


A tak to zas jo, o tom žádná, jen neznám nikoho kdo to dělá.
Každý předpokládá že značka CE znamená že je to naprosto blbuvzdorné. Osobně jsem také předpokládal nehořlavost prodlužováků a zářivkových svítidel, bohužel praxe je jiná, u některých výrobců značně jiná.   

MilanT

Ukončíme zamotávající se diskuzi. Prvotním a jediným důvodem k položení dotazu byla snadná hořlavost plastů používaných pro prodlužovací šňůry, které se používají jak doma, tak i v podnikatelských prostorech. Revize izolačním odporem a přechoďákem na PE nám určitě neodhalí špatně nakrimpovaný spoj na proudovém okruhu či "načatý" varistor, který by se v nejméně příznivém případě bez tepelné pojistky dokázal pěkně nažhavit. A pak už zbývá už jen ten plast, který to ochrání před okolím ať už s papírem či kobercem. Vodítkem by mohl být test ve zkušebně žhavou smyčkou na 850 či 960 °C, kde je teplota hrotu smyčky snímána termistorem a napájení hrotu je stabilizované právě pro udržení stabilní teploty hrotu smyčky z důvodu odvádění tepla do zkoušeného materiálu - plastu.  V domácích podmínkách zapalovačem podpálený zásuvkový spodek do zdi s vyraženou značkou 960°C ihned zhasne. Kdežto bílé prodlužovací zásuvkové rozbočky z PP však hoří. Hoří i přepěťovka Eaton protection strip 6. A tak si to rozhodně nepředstavuji a poletí to do popelnice.