Josef Dolejšek

Quote from: Petr Doležal on 21.04.2011, 10:27

Na rozvodnom závode VSE v Rožňave skúšali španielský prípravok "Želé Conductiver Plus". Nemám adresu dovozcu, ale má to byť nejaká bratislavská firma. Pri predvádzaní podľa pracovníkov boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky. Dodáva sa vo vedierku a riedi sa vodou a roztok sa vlieva do jamy elektródy, resp. zemniča. V prospekte sa píše, že želé je ekologické a:
- je schopné vytvárať častočne ionizované elektrolity
- zvyšuje vodivosť pôdy na 200% pre žrážkový úhrn 700l/m2


Josef Dolejšek

Obvyklé dávkování CONDUCTIVER PLUS :
1 zemnící tyč - 1 balení
3 zemnící tyče v trojúhelníku - 2 balení
1 zemnící deska - 2 balení
Zemnící pásek 20m - 5 balení
Potřeby závisí na současné rezistivitě půdy. Zlepšení rezistivity půdy bývá 3 až 20 násobné.

Josef Dolejšek

Další obdobný materiál pro vylepšení uzemnění je :
GEM (Ground Enhanced Materiál) ... dodává AETRON Košice a jeho výrobcem je fa ERICO.

Jan Hájek

Balení po 25 kg DEHNit
http://www.kniska.eu/kniska/zajimavosti/bentonit/

Je tam i popsaný poměr a způsob uložení.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Odkaz v kníšce na stránku ČVUT o bentonitu je už neaktuální, přestěhovali to na http://ceg.fsv.cvut.cz/vyzkum/bentonit
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Ižák Ctibor

Za starých čias sme používali roztok modrej skalici.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Petr Doležal

22.04.2011, 18:17 #24 Last Edit: 23.04.2011, 08:41 by Petr Doležal
Bylo by zajímavé udělat následující zkoušku. Na nějaké louce položit dvě trasy uzemňovacího pásku, obě třeba po 20 metrech.
Jeden by byl položen naplocho a zasypaný "halabala". Druhý, očištěný pucvlnou s perchlorem, na stojato, zvlněně do boků (zvětšení délky, vlny zafixovat skobami z drátu FeZn8), vibrátorem zhutnit, prolít vodou pro odstranění vzduchových bublin, položit na to výstražnou fólii (cca 10 cm nad pásek, proti vysychání, proti poškození při výkopech a "rozředění" siločar pro případná kroková napětí) a pak zasypat. Oba pásky samozřejmě do nezámrzné hloubky.
Po roce změřit zemní odpory obou tras, zda se budou od sebe lišit.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Mudra

p. Doležal má velmi zajímavý nápad.. a já brzy budu majitelem úžasné nemovitosti bez hromosvodu (a obávám se, že bez jakéhokoliv uzemění) - pokud by někdo chtěl pokus p. Doležala zrealizovat, vím kde by to šlo ;-)
Elektrikář - údržbář §6, §8

Ján Garaj

Dobrý deň kolegovia a zvedavci.V roku 1972 som budoval velké uzemnenie nad Banskou Bystricou v kameni,naozaj.Do tej SLOVENSKEJ čERNOZEME sme vysekali kompresorom ryhu hlbokú 70cm,dlhú 2x35m (bolo to,ako ochrana DK dialkový kábel pod 110kv vedením) a potom pomohlo zaliatie bentonitom.Odvtedy som velakrát bentonit používal. V poslednej dobe však akýsi ochrancovia zakázali používanie bentonitu.Tak si poradte,ako viete.Zalejte a nechválte sa.Alebo kopte až tam kde bude lepšia zem.Aj v Dobšinskej Ladovej Jaskyni je skalnaté podložie,tak sme uzemnenie odviedli do najbližšej rokliny a zasypali tromi tatrovkami zeminy.Pomohli sme obci aj zosilovačke.Držím palce Garaj. 

František Janeček

25.06.2011, 16:11 #27 Last Edit: 23.07.2011, 21:29 by Miroslav Minařík
Že by bylo zakázáno použití bentonitu jsem nikdy neslyšel ani nečetl a bylo by to velmi divné, protože je to jíl.
Používání modré skalice, jak uvádí některý z kolegů výše, je skutečně prasečina a nesmělo se užívat nikdy u zdrojů vody, protože je to síran měďnatý a je pro život při požití nebezpečný.