Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?

Started by Andrzej, 27.06.2011, 12:26

previous topic - next topic

Andrzej

Řeším umístění elektrických zásuvek pro vestavěné spotřebiče (myčka, plynová varná deska).  
Budeme mít kuchyňskou linku, která je opřena o stěnu a má záda z nějakého sololitu, do kterého se budou muset vyřezat díry pro zásuvky.
Vím že v prostotu skříňky s dřezem žádná elektrická zásuvka být nesmí.
Mohu umístit elektrickou zásuvku pro tyto dva spotřebiče v prostoru skříňky s vestavěnou plynovou varnou deskou nebo do vedlejší skříňky kde bude uzávirací kohout plynu pro tuto desku?

Lubomír Jindra

Pročpak by nemohla být zásuvka ve skřínce pod dřezem?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Daniel Hudzík

Quote from: Lubomír Jindra on 27.06.2011, 22:43
Pročpak by nemohla být zásuvka ve skřínce pod dřezem?

Mozno to chape ako umyvaci priestor...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Andrzej

Quote from: Lubomír Jindra on 27.06.2011, 22:43
Pročpak by nemohla být zásuvka ve skřínce pod dřezem?


Tak to jsem byl asi mystifikován. Měl jsem dojem, že v prostoru dřezové skříňky nesmí být žádná zásuvka.
Naše kuchyň bude vypadat asi takto: 30cm skříňka (uzávirací venil plynu),60cm skříňka(vestavna plynová varná deska),60cm vestavná myčka,
60cm dřezová skříňka, další skříňky.... Kde by bylo nejlepší umístit el. zásuvku pro myčku a zapalovánání plynové varné desky? V dřezové skříňce? je nutno dodržet nějaké další pravidla? (vzdálenosti, proudový chránič)?

Daniel Hudzík

Prudovy chranic s deltaI=30mA je povinnost, a pokial bude zasuvka umiestnena na horlavom podklade, treba pouzit primerany instalacny material(podlozky, krabice)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jaroslav Hasala

Je nutno rozlišovat prostor pod samostatným umyvadlem (v koupelně) a prostor pod dřezem, zabudovaným v kuchyňské lince.
Do prostoru pod dřezem zásuvku 230V umístit lze. Obvykle se zde umísťuje zásuvka pro myčku, popř. pro ohřívač vody (pro dřez).
Umístění není nikde přesně definováno, nicméně pokud to situace umožňuje, doporučoval bych umístit zásuvku spíše pod odkládací plochu dřezu, než přímo pod dřez, zásuvka by měla být vertikálně alespoň 20 cm od vývodu vody a odpadu a horizontálně by měla být výše než zmiňované vývody. Ve většině případů toto lze dodržet a podle mého soudu to značně omezí případná rizika.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Tak jsem podle zadání otázky čekal přehlídu názorů na možný vliv unikajícího plynu a jiskry při připojování spotřebiče a místo toho se téma zvrhlo na umývací prostory...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lubomír Jindra

Proč zvrhlo?
Jak píše Jaroslav Hasala i já mám zkušenost že prioritně se zásuvky umisťují za skříňku pod dřez. Je to nejlepší řešení, protože tam buď zadní deska vůbec není, nebo už je tak jako tak hodně vyřezaná kvůli vodě a odpadu. V této skříňce také bývá nejvíce prostoru, takže zásuvky jsou snadno přístupné, narozdíl od umístění za spotřebiči.

Řešení jiskření v obyčejnské kuchyňské lince s plynovým spotřebičem by bylo silně paranoidní. Plynový spotřebič v domácnostech musí být řádně připojen a pravidelně revidován. Není důvod proč by měl bezpečnost plynového spotřebiče suplovat elektrikář tím, že dá zásuvu raději někam dál.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jaroslav Hasala

Co se týká plynové varné desky (vestavěněné v kuchyňské lince), neviděl bych jako problém umístit zásuvku přímo pod tuto desku, také se to tak celkem běžně provádí.

Stejně tak zásuvka pro plynový sporák (s el. troubou) může být umístěna přímo za sporákem. Jen je zapotřebí umístit zásuvku poněkud níže, cca 20 cm nad podlahu, tak aby se vešla do výřezu ve spodní části sporáku.

Z běžných kuchyňských spotřebičů by zásuvka neměla být jen přímo za myčkou, pokud je mi známo.

Někteří výrobci kuchyní mají na svých internetových stránkách doporučené umístění zásuvek pro vestavěné spotřebiče, můžete hledat inspiraci tam.  
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919