Jak zapojit ventilátory LICON ?

Started by Martin Šedivý, 28.06.2011, 20:21

previous topic - next topic

Martin Šedivý

28.06.2011, 20:21 Last Edit: 28.06.2011, 21:53 by Miroslav Minařík
Stále se mi nedaří spustit ventilátory u dvoutrubkových podlahových konvektorů LICON bez regulačních ventilů přes termostat Siemens RDG100T. Schemata od výrobců mám, bohužel mají jisté nepřesnosti, které jsem eliminoval. Vzhledem k tomu, že je celkový počet konvektorů 8 a termostatů 5, předpokládám, že je někde nějaká jiná "bota" než v zapojení. Kde by jen mohla být? Pokud má někdo s tímto systémem nějaké zkušenosti dodám konkrétnější naměřené hodnoty a nastavení termostatu. S výrobcem komunikuji, ale zatím jsem se ničeho nedopátral.

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Martin Šedivý

Problém zřejmě vyřešen. V elektroschematu zapojení výrobce chybí připojení vodiče N do modulu galvanického oddělení řízení otáček.