• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 05:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?

Started by Jan Slabý11, 30.07.2011, 23:52

previous topic - next topic

Jan Slabý11

Potřebuji si ověřit zda je možno vést v jedné drážce ve zdi v souběhu s izolovaným potrubím vody a odpadu též 3 kabely nn pro 3 zásuvkové okruhy.

Štefan Beláň

Quote from: Jan Slabý11 on 30.07.2011, 23:52
Potřebuji si ověřit zda je možno vést v jedné drážce ve zdi v souběhu s izolovaným potrubím vody a odpadu též 3 kabely nn pro 3 zásuvkové okruhy.


TO: Slabý11

Z profesního hlediska je to strašná "čuňárna" a žádný profík si to nedovolí udělat z mnoha důvodů.
Jsem si skoro jistý, že dojde k porušení ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 7.10" Zóny umístění vedení v bytech" a ČSN 33 2000-5-52 čl. 528.2 (528.2.3) " Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů" (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Schwarz

Dá se předpokládat, že všechny rozvody nemusí mít stejnou životnost a opravovat nebo měnit něco a vyhýbat se ostatnímu, to není šťastné řešení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

No, už jsem zažil i CYKY mezi objekty cca.20m taženou v odpadním potrubí - s výchozí r. zprávou - revizák posuzoval coby uložení ve vodě.
Nicméně dotaz pro vědecky založené kolegy:bylo by možno v takových podmínkách možno usuzovat indukci do železité vody?