• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak udělat uzemnění na skále?

Started by Jaroslav K, 17.07.2011, 16:31

previous topic - next topic

Jaroslav K

17.07.2011, 16:31 Last Edit: 17.07.2011, 18:40 by Miroslav Minařík
Rekonstruujeme starý dům, který je prakticky postaven na skále. Dělal jsem novou elektroinstalaci a vím, že bod rozdělení sítí TN-C na TN-S by měl být uzemněn. Na pozemku je skála a na ní tak 15-30cm hlíny. Tedy co s tím? V současné době je to zapojeno tak, že vodiče N a PE jsou v rozvaděči spojeny a napojeny na PEN vodič ze sloupu. Může to tak být? Do budoucna bych chtěl také nechat nainstalovat hromosvod, a to už vůbec netuším, jak by se uzemnil. Lze to nějak řešit?

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Pokud bude použit proudový chránič, ten při závadě na vodiči PE dokáže "fungovat a chránit" i při odporu uzemnění řádově ve stovkách Ohmů a to je reálné i v prostředí, jaké popisujete.

Hromosvod je horší.
Tam je třeba to tak trochu postavit na tom, že budete mít rozsáhlejší uzemňovací soustavu, i když nedosáhnete nějaké extra malé hodnoty zemního odporu, budete mít vše dobře pospojované nebo dobře skryté v ochranném prostoru hromosvodu, "pořádné" svodiče bleskových proudů a když už by se tam nějaký blesk objevil, věřit, že to přepěťovky zachrání a pošlou to "do země", které v tomto případě výrazně "pomůže" přívod PEN, takže pošlete pěknou špičku "sousedům"!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Jen bych připoměl na vhodnost využití vlastností nerezového zemnícího materiálu.
Jak uvádí p.Schwarz, budete se muset hodně spolehnout na stávající uzemnění PEN.

Jan Hájek

Budete se muset dostat na skálu, pak udělat něco na způsob pavučiny (tak jak se dělá zemnění u vysílačů) to kdyžtak zabetonovat a znovu zakrýt zeminou. Hodnoty, které naměříte budou špatný.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jaroslav K

, uvidím co se dá dělat, ale myslím, že nic. Zkoušel jsem tak různě zatloukat roxor a je to bez šance. Nic speciálního vymýšlet nebudu, uzemněno asi nebude.

XL

Quote from: Jan Hájek on 17.07.2011, 21:07
Budete se muset dostat na skálu, pak udělat něco na způsob pavučiny (tak jak se dělá zemnění u vysílačů) to kdyžtak zabetonovat a znovu zakrýt zeminou. Hodnoty, které naměříte budou špatný.


Takovou "pavučinu" (v betonovém základu) jsem viděl ve Francii.

Jiří Schwarz

Quote from: Jaroslav K on 18.07.2011, 22:50
Nic speciálního vymýšlet nebudu, uzemněno asi nebude.

Lepší nějaké uzemnění, než žádné.

Nebo budete radikálnější a odvážnější než propagátoři aktiváků a ve stylu "zákazu reklamních tiskovin do schránky" dáte "zákaz" blesku projít přes váš objekt? Obchodně by se na tom možná dalo vytřískat balík peněz, ale funkčně bych tomu nevěřil.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Pouze bych dodal, že tazatel se mýlí, pokud se domnívá, že pokud nebude mít uzemněno on, tak ani blesk, je to hluboký omyl sahající až do počátků bleskovědění.

Jan Alin

Quote from: Jiří Schwarz on 19.07.2011, 17:21
"zákaz" blesku projít přes váš objekt


Dobrý nápad a s poměrně slušnou účinností, záleží na oblasti. Když si vezmu že do domku u rodičů ještě nikdy neuhodilo a to stojí už bezmála sto let tak tam by se dělala reklama. Pokud si jako obchodník vyberu slušnou lokalitu tak jistě uspěji a s minimálním rizikem.  :D

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec. on 19.07.2011, 17:25
Pouze bych dodal, že tazatel se mýlí, pokud se domnívá, že pokud nebude mít uzemněno on, tak ani blesk, je to hluboký omyl sahající až do počátků bleskovědění.
Škoda, že vám nemohu dát bod!
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec. on 19.07.2011, 17:25
Pouze bych dodal, že tazatel se mýlí, pokud se domnívá, že pokud nebude mít uzemněno on, tak ani blesk, je to hluboký omyl sahající až do počátků bleskovědění.

Něco podobného nám říkali před léty v Plzni na školení:
máš anténu? máš kovový okap? máš vložkovaný komín?...
Tak nelži, že nemáš "hromosvod", máš, ale úplně špatný, nebezpečný,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 20.07.2011, 12:24
Něco podobného nám říkali před léty v Plzni na školení:
máš anténu? máš kovový okap? máš vložkovaný komín?...
Tak nelži, že nemáš "hromosvod", máš, ale úplně špatný, nebezpečný,...

Ono nemusí být ani okap, ani anténa ani vložkokomín, stačí prachsprostá el. instalace a může být objekt vybleskován.