• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?

Started by Milan Hudec., 17.07.2011, 15:00

previous topic - next topic

Josef Dolejšek

Quote from: Milan Hudec. on 19.07.2011, 08:38
Pouze bych připoměl, že ona příloha s národníma podmínkama platí pro pevní instalace budov, nikoli pro stroje.

Záleží, co si představujete pod pojmem "stroj". Pokud např. soustruh, tak máte pravdu. Ale pracovním strojem může být i velká výrobní linka, ke které patří rozvaděč o 32 polích, se dvěma nezávislými přívody vn, umístěný v samostatné rozvodně.

Další úvaha je mimo téma. V takovémto případě se vždy rozvinula zajímavá diskuze, když jsme došli k problematice tzv. "hlavního vypínače pracovního stroje".

Milan Hudec

Quote from: Josef Dolejšek on 20.07.2011, 18:08
Záleží, co si představujete pod pojmem "stroj". Pokud např. soustruh, tak máte pravdu. Ale pracovním strojem může být i velká výrobní linka, ke které patří rozvaděč o 32 polích, se dvěma nezávislými přívody vn, umístěný v samostatné rozvodně.

Další úvaha je mimo téma. V takovémto případě se vždy rozvinula zajímavá diskuze, když jsme došli k problematice tzv. "hlavního vypínače pracovního stroje".

Měl jsem na mysli ten soustruh.
Pokud se chytnu té Vaší velké linky, jak se v takovém rozvaděči barevně označují vodiče?
1.Dle rozváděčových norem
2.Dle strojních norem
3.Dle norem pro pevné instalace

Josef Dolejšek

Quote from: Milan Hudec. on 20.07.2011, 18:38
Měl jsem na mysli ten soustruh.
Pokud se chytnu té Vaší velké linky, jak se v takovém rozvaděči barevně označují vodiče?
1.Dle rozváděčových norem
2.Dle strojních norem
3.Dle norem pro pevné instalace

Když jsem byl ještě aktivním projektantem ve velkém průmyslovém podniku, tak takovéto dilema (vlastně trilema) jsme čas od času řešili. Nikdy jsme se nedobrali k jednotnému stanovisku.

Josef Dolejšek

21.07.2011, 14:48 #21 Last Edit: 18.08.2012, 00:49 by Miroslav Minařík
Quote from: Josef Dolejšek on 21.07.2011, 14:08
Když jsem byl ještě aktivním projektantem ve velkém průmyslovém podniku, tak takovéto dilema (vlastně trilema) jsme čas od času řešili. Nikdy jsme se nedobrali k jednotnému stanovisku.

Ohledně barevného značení jsme se my projektanti s revizními techniky vždy nakonec dohodli, ale např. výše uvedený problém "hlavního vypínače" byl mnohdy téměř neřešitelný.