• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?

Started by František Slivka, 31.07.2011, 07:44

previous topic - next topic

František Slivka

31.07.2011, 07:44 Last Edit: 31.07.2011, 09:03 by Miroslav Minařík
Situácia: V dielničke mám projektované 3f zásuvky 16A (4 ks). Istenie 3x16A + prúd. chránič 25A, 30mA.  
a) Je monžné pri 3f zásuvke použiť rozbočnú 5-pólovú krabicu a viesť z nej kábel k 1f zásuvke umiestnenej hneď vedľa tej 3fázovej?
b) Alebo radšej použiť kombinovanú 400/250 V 16A?
c) Alebo použiť zamostaný okruh pre 1f zásuvky (samozrejme s prúd. chráničom).

PS: Viem, že podobný problém sa tu už riešil (tak ma prosím nekameňujte), ale tam boli 3f zásuvky so zaťažiteľnosťou 32A. Takže ste odporúčali malý rozvádzať s ističom 16A pre 1f zásuvku. V mojom prípade je istenie totožné.

Petr M

Pokud je to ve stádiu projektu, tak bych spíš volil čistou práci - malou "stavební" rozvodnici, na které budou zásuvky a v ní jištění. Přece jenom v té dílničce bude asi potřeba svítit, topit,... a nevíme, co bude potřeba v budoucnu.

Ideálně přitáhnout dostatečně dimenzovaný kabel do rozvodnice v dílně (výhodou je možnost vypnutí při první pomoci  nebo nahození bez běhání a rozšiřitelnost). Osadit jističochráničem pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál a je vidět např. na dobíhající kotouč pily). Pak může být chránič na zásuvky a za ním jističe pro 3x400, 230V,... A v budoucnosti je tam možnost rozšíření.

Oliver Mička

Samostatná zásuvka = samostatné istenie.
RCBO už tam máte tak je dalšie zbytočné.

Za chráničom použite 1 pol istič B (C) 16/1 a z neho napojte onu zásuvku.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

tekseb

To Petr M : "Osadit jističochráničem pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál ...)"

Jak to myslíte?

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Šlezingr

Quote from: tekseb on 01.08.2011, 01:00
Jak to myslíte?

Myslí to tak, že v rozvaděči bude osazen 3f proudový chránič pro zásuvky (a jističe za ním) a vedle něho jističochránič pro světla.  V případě vybavení zásuvkového chrániče nedojde ke zhasnutí světel.

Já sám (zatím v rovině předprojektových úvah) řeším podobný problém a dospěl jsem k rozhodnutí, že světelné obvody pro sklepní dílnu budou zcela oddělené od přívodu pro dílenský rozvaděč a jištěny/chráněny v hlavním rozvaděči domku. Při potřebě vypnout hlavní vypínač(u mne chránič) dílny nedojde ke tmě ani v dílně, ani na schodišti.
Mj. kabel dílenskému rozvaděči bude dimenzován na velikost elektroměrového jističe 25A (nebo 32, podle toho, čí se rozhodnu topit).




Pavel Stránský 111

Quote from: Jan Šlezingr on 02.08.2011, 12:07
Myslí to tak, že v rozvaděči bude osazen 3f proudový chránič pro zásuvky (a jističe za ním) a vedle něho jističochránič pro světla.  V případě vybavení zásuvkového chrániče nedojde ke zhasnutí světel.

Já sám (zatím v rovině předprojektových úvah) řeším podobný problém a dospěl jsem k rozhodnutí, že světelné obvody pro sklepní dílnu budou zcela oddělené od přívodu pro dílenský rozvaděč a jištěny/chráněny v hlavním rozvaděči domku. Při potřebě vypnout hlavní vypínač(u mne chránič) dílny nedojde ke tmě ani v dílně, ani na schodišti.
Mj. kabel dílenskému rozvaděči bude dimenzován na velikost elektroměrového jističe 25A (nebo 32, podle toho, čí se rozhodnu topit).

Myšlenka je to dobrá pokud by jste všechno označil ,že je tam napětí i při vypnutém hlavním vypínači atd!
Každopádně souhlasím s tím nedávat světla na centrální chránič popřípadě, použít extra chraničojistič.Ale co se týká toho extra přívodu nemá dle mého význam, při hlavním domovním jističi  25A nebo 32A z charakteristikami B , protože pokud ve sklepě uděláte zkrat vybaví například 16A jistič pro zásuvku, tak vám s největší pravděpodobností vypadne i hlavní jistič! A máte tmu stejně.

Petr M

Volba řešení u světel záleží na situaci. Když je dílna ve sklepě bez oken, nezávislý světlo se hodí a parlalně k 5x6 se dá i 3x1,5 pro světla. Když je dílna na dvoře a je tam okno, není důvod mít světlo nezávisle a tu 3x1,5 je lepší rezervovat pro HDO, kdybych si tam chtěl topit akumulačkama...  ;)

Akorát netuším, co by zůstalo pod napětím. RCD přece není zhlavní vypínač rozvodnice a v domovním rozvaděči je jich někdy i několik kusů bez toho, že by se řešil hlavní vypínač. Tím je snad jistič v RE, ne? A tam s tím problém není.  Když bude v hlavním rozvaděči něco na odpojení rozvaděče v dílně, aby nebylo napětí na přívodu, tak tam přece při vypnutí nic nebude. A při nezávislých světlech s jištěním v jiným rozvaděči snad světelný okruh nemá co dělat ve společné krabici ani ve společné rozvodnici s čímkoliv jiným v dílně.

Jan Šlezingr

Asi jsem se špatně vyjádřil. To mé řešení by "světelný" kabel vůbec nemělo připojený do dílenského rozvaděče ani do žádné společné krabice, takže zavlečení cizího napětí by nehrozilo a nebylo by potřeba řešit žádné upozorňovací cedulky.
Jistou nevýhodou tohoto řešení je, že prasklá žárovka znamená vystoupat nahoru k hlavnímu rozvaděči....
Hdo kabel do každého podružného rozvaděče je samozřejmostí.