Mám vylepšit zemnící odpor soustavy. Kolik ohmů může dosáhnout jedna tyč v hlinité půdě?

Miroslav Minařík

Technický přesun příspěvku.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

mikon 001

Minulý týden jsem jednou 1,5m dlouhou tyčí snížil zemní odpor ze 100 na 40 ohm.

Jiří Schwarz

Opět dotaz na někoho, kdo má k dispozci křišťálovou kouli...

Podle tabulky číslo 5 od IISEL může mít zemnicí tyč délky 2m zemnicí odpor asi od 20 do 600 Ohmů podle resistivity půdy. Tak mám napište jakou resistivitu má půda v místě, kde zemnění řešíte, jak dlouhou tyč hodláte použít a my vám v tabulce odečteme teoretickou hopdnotu zemního odporu  >:(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 27.07.2011, 10:01
Opět dotaz na někoho, kdo má k dispozci křišťálovou kouli...

Podle tabulky číslo 5 od IISEL může mít zemnicí tyč délky 2m zemnicí odpor asi od 20 do 600 Ohmů podle resistivity půdy. Tak mám napište jakou resistivitu má půda v místě, kde zemnění řešíte, jak dlouhou tyč hodláte použít a my vám v tabulce odečteme teoretickou hopdnotu zemního odporu  >:(

Velmi podstatné je, zda se jedná o půdu rostlou, či navážku byťř s dobrou rezistivitou.

Lukáš Rotrekl

Podle pomůcky, kterou mám k dispozici, tak při rezistivitě 20Ohm*m je to cca 9Ohm, při 600Ohm*m cca 270 Ohm pro 2m tyč. Čím víc udajů budete vědět, tím bude výsledek přesnější např. rezistivitu v hloubce 1m, rezistivitu v hloubce 3m, což jsou údaje, které dosazuji, pak pokud by bylo více tyčí tak jeich vzdálenost......

Dyžtak mě pošlete PM email adresu a pomůcku vám poskytnu.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jaroslav Hasala

Podle mých zkušeností zemnící tyč 1,5 m sama o sobě, ve slušné hlíně, udělá zemní odpor 20 - 60 ohm. I v dost mizerných podmínkách zemní odpor nebývá více než 100 Ohm. Horší je to snad jen na nějakém skalnatém podloží, ale tam stejně tato tyč nejde zatlouct :)
Se dvěmi zemnícími tyčemi 2 m se ve slušné hlíně dal udělat zemní odpor pod 15 Ohm (uzemnění pro hromosvody podle ČSN 34 1390).
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919