Pri montáži svietidiel u zákazníka som sa stretol s nasledujúcim problémom:
Vonkajšie svietidlo E27, ovládané z troch bodov, po vypnutí ešte pár minút bliká, s klesajúcou intenzitou a s predlžujúcim sa intervalom. Predtým musí byť v činnosti aspoň 1/2 hodiny. Je jedno, či je v svietidle žiarivka, alebo klasická žiarovka. Jav nástáva zakaždým, nezávisle od dennej alebo ročnej doby.
Autor inštalácie si s tým nevie rady, údajne nie je chyba vo vypínačoch (čomu osobne neverím).
Poradí niekto?


Původní otázka: Proč záhadně blikáí žárovka - problém s vypínačem?

Jiří Schwarz

Zatímco u úsporných náhrad žárovek je to častý jev, že různě poblikávají ve vypnutém stavu, u klasické žárovky se to nestává.
Máte tam normální vypínače, kde je jen "kontakt" nebo je tam i nějaká "elektronika"?

Podle toho, že to musí být nějaký čas zapnuté a pak to dělá jen po omezenou dobu, nevylučoval bych nějaký izolační problém na rozvodu nebo některém spínači.
A možná bych měl strach i z toho, aby tam někde něco "nehořelo"

Doporučuji začít změřením izolačních stavů, vybavení na to má každý RT i část "elektrikářů", co svoji práci dělají seriozně, na jisté odborné úrovni.
Multimetrem "za stovku ze supermarketu", který je napájený několika málo volty to ale asi změřit nepůjde...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Branislav Živica

Pokial viem, sú tam úplne obyč. vypínače. Edison žiarovka očividne bliká, aj keď sa nerozsvieti na 100%.
Viac-menej ste mi potvdili to, čo si myslím aj ja. Tiež si myslím, že časom sa niekde niečo prehrieva, osobne si myslím, že niekde vo vypínači.

Standa CNC

Asi máte dva schodišťové a jeden křížový přepínač.

Vypínač se dá vyloučit tím, že požádáte nějakého elektrikáře s min. §5 o odpojení výstupního vodiče z posledního vypínače po vámi určené době svícení ... Pokud blikání pokračuje - bude asi chyba jinde.

Pokud trváte na teorii, že je chyba ve vypínači - potom bych to řešil postupnou výměnou vypínačů . (elektrikář někde bude mít 1ks na zkoušku) Připadá mi to velmi nepravděpodobné - aby si vypínač sám blikal - většinou se upálí kontakt nebo opálí a špatně spíná .

Osobně se přikláním ke špatnému izolačnímu stavu (izolace fázového vodiče od vypínače ke světlu nebo odvody od jednotlivých vypínačů  apod.) Na zjištění je potřeba přístrojové vybavení a trochu trpělivosti a hodně času  ;)

Víte, že elektřina může neznalého člověka i rychle zabít, když se snaží dělat zásahy do instalace ?
Elektrikáři jsou na to školení a trénování (pracuji občas i pod napětím - ovšem s patřičnými ochrannými pomůckami) .

Petr Doležal

Je dost možné, že ve vypínačích je naprasklá pružinka a nedochází k mžikovému odskoku kontaktu. Abyste nemusel vypínače zkusmo měnit a blikání se projevuje téměž vždy, tak po vypnutí světel odstraňte pouze kryty vypínačů, voltmetrem přemostěte kontakty, které mají být rozepnuté a tam kde vám bude napětí "poskakovat" (0-230-0 V . . .) je vypínač vadný.
Také by bylo zajímavé, zda chyba se projevila až po nějaké době (vliv stárnutí) a nebo to bylo odjakživa (obvod špatně proveden)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Branislav Živica

je to novostavba, robi to vlastne od začiatku.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Branislav Živica


Lubomír Jindra

Takhle jsem minulý týden při revizi staršího bytu objevil závadu jističe. Při měření impedance smyčky zásuvkového okruhu vyšla nevyhovující hodnota a při opakovaném měření jsem si uvědomil, že v hrobovém tichu v domě slyším slabé cvakání z předsíně od rozvaděče. Měřící proud 6,5A špatné místo prozradil.

Ve vašem případě by to mohlo fungovat taktéž - zatížit - odlehčit - zatížit - odlehčit a poslouchat - sluchová metoda vahledávání poruchy  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Petr Doležal

24.10.2010, 20:35 #9 Last Edit: 24.10.2010, 20:46 by Petr Doležal
Hmm, ale tazateli to bliká po vypnutí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lubomír Jindra

hmm tak to se musím naučit lépe číst  (doh)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Branislav Živica

Ešte ma napadlo niečo: v povodnej otazke som sa zle vyjadril. Ono to ani neni také blikanie v pravom slova zmysle. Skôr je to také zapínanie na veľmi krátku dobu s nie 100% intenzitou. Je to ako keby ste na 1-2 sek otáčali stmievačom, pričom s každým cyklom intenzita klesá.

František Mrázek

KOntakt který se proudem ohřeje a vypne. Přeruší obvod. Bimetal, přechodový odpor kontaktů v odbočné krabici, jistič a pod. Nejlépe bezkontaktní teploměr nebo infra. kamera

Radek Luža

Myslím že je to k tématu:

http://www.novinky.cz/koktejl/387073-navstevnik-natocil-hotel-ve-kterem-byste-bydlet-nejspis-nechteli.html

Může takové cyklické blikání způsobit problém s elektřinou při bouřce jak se zde píše?

Já bych řekl že si někdo hrál s inteligentní elektroinstalací, a nebo mají velý problém s vypínači  ;D

Co vy na to?