• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč bojler v noci bliká ?

Started by mira 1234, 29.08.2011, 21:36

previous topic - next topic

mira 1234

29.08.2011, 21:36 Last Edit: 29.08.2011, 22:01 by Miroslav Minařík
Starší bojler (cca 8-10let) se vypíná i když není voda ohřáta na požadovanou teplotu,
někdy se opět zapne sám ale spíš jen poblikává kontrolka ohřevu.
Jedná se o problém pouze v noci na noční proud nízká sazba.
Když pootočím regulátorem teploty tak se zapne ale po chvíly se opět vypne a voda není ohřátá.
Nemohlo by být  něco s termostatem?
Při zapnutí tlačítkem vše běží jak má.

Oliver Mička

Špirála je v poriadku? Určite by som elektrikárom nechal zmerať prúd ktorý tečie do špirály pri zapnutom stave a až potom šahal na termostat. Pokiaľ bude odoberaný prúd sedieť podľa štítku od bojleru,potom je špirála v poriadku.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Vít Rotrekl

jsou dvě možnosti.
Buď je v háji termostat
nebo je bojler zanesenej vodním kamenem...

nicméně se to tu řešilo minulý týden :)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20493.0.html
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel22

V bojleru to chce zkontrolovat spoje, použité autokonektory mohou být po letech upečené, problém dělali některé typy tzv. bezpečnostních termostatů (zastupuje termostat provozní v případě závady) a minimálně to chce kontrolu proudu ampérmetrem. Minimálně bych zkusil zkoušečkou postupovat v okruhu termostatů kde je chyba.

Jiří Schwarz

Ještě jedna maličkost.
Když ta kontrolka u tak starého bojleru "poblikává", nemusí to svědčit o závadě. Ty použité doutnavky nemají neomezenou životnost, tohle po pár létech provozu dělají.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Quote from: Jiří Schwarz on 30.08.2011, 07:01
Ještě jedna maličkost.
Když ta kontrolka u tak starého bojleru "poblikává", nemusí to svědčit o závadě. Ty použité doutnavky nemají neomezenou životnost, tohle po pár létech provozu dělají.


To je pravda, ale většinou začnou blikat při nižším napětí. Tazatel se zmiňuje o "zapnutí tlačítkem", bliká to prý na HDO a ne na ně. Takže pokud to "tlačítko" proklemuje kontakty stykače, asi bych pro jistotu nekontroloval jenom oba termostaty, ale i stykač.