• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?

Started by Oliver Mička, 01.10.2011, 22:45

previous topic - next topic

Oliver Mička

01.10.2011, 22:45 Last Edit: 01.10.2011, 23:17 by Miroslav Minařík
V projekte je napísaný kábel v od RE ktorý ide v zemi CYKY-J 5×10,
a investor si z druhej ruky zohnal kábel N2XH-J 5×10.
Je možné použiť tento druh nehorľavého káblu aj v zemnej prípojke?
Kábel by šiel  radšej  do chráničky KOPOS.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Karel Mastný

Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody. [katalog Draka]

Oliver Mička

Tak pardon zle som si to pozrel ide o kábel  NHXH-J 5x10 FE180/E30
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Fuk Tomáš

Použití: Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody.
Odolnost vůči šíření plamene dle DIN-VDE 0472, díl 804.
E30: Udržení funkce elektrického kabelového systému po dobu minimálně 30 min., zkouška dle DIN VDE 4102 č. 12.
[katalog Draka]
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Oliver Mička

Dobre píše sa tam že avšak nie pre priame uloženie do zeme ale čo uloženie v chráničke a do zeme?  Chráničku by som použil tuto http://www.hagard.sk/buxus/images/products/719238.jpg
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Fuk Tomáš

Není ho na toto použití škoda?
Je lepší dát do chráničky kabel, který obstojí i bez ní, než kabel, u kterého při příp. pozdějším poškození chráničky budete mít pochybnosti.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Pouze bych doplnil, že podzemní hlodavci "jdou" po výrazných barvách v zemi, kdežto černé Cykyny si většinou nevšimnou.

Jirka Š. Svejkovský

Ten kabel je 2x dražší než CYKY a odhaduju i 2x méně odolný. Asi bych ho do země nechtěl.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

Vyriešené :D kábel sa predá a miesto neho sa kúpi 1-CYKY 5j×10
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.