Jaký typ svorky používat u mřížové jímací soustavy?

Started by Milan Hudec, 09.11.2011, 16:52

previous topic - next topic

Milan Hudec

Žiji v tom, že svorky typu N jsou testovány 50kA a H 100kA, tudíž použití by mělo záviset od třídy objektu, nikoli od typu jímací soustavy, i když zrovna u příkladu mřížové soustavy se dá hovořit u některých spojů o polovině/třetině atd. hodnoty průchozího proudu.

Pavel Horský

Milane, za svorku MV od DEHN dám ruku do ohně. Nic bych neřešil. Je to tento božský kousek  http://shop.elektram.cz/zemnici-svorka-mv-al-390551/d-80002/
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 09.11.2011, 17:45
Milane, za svorku MV od DEHN dám ruku do ohně. Nic bych neřešil. Je to tento božský kousek  http://shop.elektram.cz/zemnici-svorka-mv-al-390551/d-80002/



Pavle děkuji, tu asi zná úplně každý, kdo kdy pracoval s nějakým drátem i když název zemnící svorka (může evokovat použití v zemi), materiál hliník??

Nicméně se mě jedná o trochu větší zabřednutí do problému, na který jsem krátký, a to je zkoušení svorek a jejich rozdělení.

Pavel Horský

Znám jediného človíčka, který toto ovládá opravdu bravurně. Schválně hádej, kdo to je? Ano, správně. Obrať se na Honzu Hájků a ten vše vysype z rukávu. Jen si dělat poznámky. Myslím, že nikdo jiný ti tu tak parádně neporadí.
Zemnící svorka je opravdu úlet.  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 09.11.2011, 18:41
Znám jediného človíčka, který toto ovládá opravdu bravurně. Schválně hádej, kdo to je? Ano, správně. Obrať se na Honzu Hájků a ten vše vysype z rukávu. Jen si dělat poznámky. Myslím, že nikdo jiný ti tu tak parádně neporadí.
Zemnící svorka je opravdu úlet.  :D

Honzu jsem chtěl původně zavolat, nicméně jsem siřekl že by to mohlo být zajímavé téma i pro jiné a pak taky čekám odpověd od dalších "odborníků", kteří mají v obecné rovině vždy kolem hromosvodů plno řečí, tak jim předhazuji "nepolitický", čistě technický problém, Pánové projevte se.

Jiří Schwarz

Nejlepší svorka - žádná svorka!
Exotermické svařování CADWELD.
Dokonce to nabízí společnost ERICO, která nabízí i aktiváky...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 10.11.2011, 07:06
Nejlepší svorka - žádná svorka!
Exotermické svařování CADWELD.
Dokonce to nabízí společnost ERICO, která nabízí i aktiváky...


Uplně vidim tu situaci: ", tak tady mě máte, nesu vám slíbený rozpočet na hromosvod. Práce a materiály jsou za hubičku, jen to svaření vás vyjde na 50 000,-Kč"  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Jelikož samozvaní odborníci na hromosvody nemají k odbornému tématu slov, poprosil bych Honzu.