• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
10.01.2026, 23:52

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kde najdu jmenovité proudy pro lana AlFe?

Started by kamil chlup, 14.11.2011, 14:33

previous topic - next topic

kamil chlup

14.11.2011, 14:33 Last Edit: 14.11.2011, 17:25 by Miroslav Minařík
Podle čeho se určí maximální proudové zatížení holého vedení AlFe lanem. Norma ČSN 33 2000-5-523
ed. 2 o proti staré normě tyto hodnoty vypustila a odkazuje se na ČSN IEC 60287 (34 7420), kde jsem tyto hodnoty nenašel.

Původní otázka: ElFe lana,jejich zatížení?

Ján Pitoňák

Typ vodiče   Idov [A]
   25AlFe6      122
   35AlFe6      153
   42/7AlFe     191
   50AlFe6      195
   70/11AlFe   248

Rozmahel Vladimír

Doporučuji prostudovat SICHR. Ve volbě kabelu zvolte AlFe a je tam vše. Tady "soudruzi" z OEZ chybu neudělali.  (dance)