• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 03:21

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jde ze dvou fází udělat tři?

Started by učeň elektro, 05.12.2011, 11:29

previous topic - next topic

učeň elektro

05.12.2011, 11:29 Last Edit: 05.12.2011, 12:24 by Miroslav Minařík
Mám výrobu el. energie která je dvoufázová, ale potřeboval bych tři fáze. Existuje nějaké řešení jak jednu fázi posunout?

moto

a o kolik stupnů jsou ty tvoje dvě fáze navzájem posunuty?

Martin1548

Quote from: učeň elektro on 05.12.2011, 11:29
Mám výrobu el. energie která je dvoufázová, ale potřeboval bych tři fáze. Existuje nějaké řešení jak jednu fázi posunout?


Třífázovým frekvenčním měničem nebo postaru motor-alternátor.

Radim Strycharski

Můžete zkusit Scottovo zapojení.


učeň elektro

Quote from: moto on 05.12.2011, 12:42
a o kolik stupnů jsou ty tvoje dvě fáze navzájem posunuty?

potřebuji jednu z fází posunout o 120°

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: učeň elektro on 05.12.2011, 19:25
potřebuji jednu z fází posunout o 120°

Jestli máte 2, předpokládal bych, že jsou posunuté o 180stupňů (jsou v protifázi). Takže posun jedné o 120 stupňů asi nebude "stačit"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)


Jirka Š. Svejkovský

Co s tím chcete napájet? Je to celkem nespolehlivý zdroj. Nebo je výkon větší, než povoluje distributor pro nesouměrný zdroj?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

učeň elektro

Mam výkon 10 kW.  Na podzim a z jara temperuji topení elektrokotlem. Mám naistalovaný svůj elektroměr pro kontrolu zda neodebírám zbytečně ze sítě.  Zdá se mi že ta jedna fáze co chybí odebírá ze sítě. Elektrokotel má tři tělesa po 1,5kW a je domácí výroby. Proto se ptám zda jde nějak jednoduše udělat ta 3-tí fáze.

Jirka Š. Svejkovský

Samozřejmě, že ta třetí fáze kotle odebírá ze sítě.

Řešení je Scottovo zapojení (viz kol. Strycharski).

Dalším řešením by bylo jednu fázi na kotli nepřipojit (předpokládám, že jsou tělesa do Y). Sice bude mít menší výkon, ale to musíte zvážit sám, jestli bude stačit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Na takovou odporovou zátěž přece nemusí být tři fáze a dokonce ani střídavina. Pokud je to do Y s vyvedeným středem, jednoduše bych propojil konce vinutí paralelně a jel na 230V. To je asi nejlevnější (i když, pokud jsou peníze na FV místo solárního kolektoru pro ohřev...) a nejjednodušší, jenom je potřeba to dimenzovat na dostatečný proud skrz dva dráty...

Martin H.

To malo byť už v otázke, že netreba točivé magnetické pole.


Juraj Rojko

Není tento způsob "temperování" ekonomická sebevražda? Máte spočítanou návratnost, jak vám to vychází? Domníval jsem se, že aby se to vyplatilo, tak se musí použít státem podporované perpetuum mobile, kdy prodávám elektřinu za x-násobek ceny za kterou jí následně koupím.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Juraj Rojko on 08.12.2011, 12:50
Domníval jsem se, že aby se to vyplatilo, tak se musí použít státem podporované perpetuum mobile, kdy prodávám elektřinu za x-násobek ceny za kterou jí následně koupím.


Myslím, že přesně tento způsob hodlá využít.  ;)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

učeň elektro

09.12.2011, 14:13 #15 Last Edit: 30.12.2011, 22:22 by Miroslav Minařík
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.12.2011, 13:06
Myslím, že přesně tento způsob hodlá využít.  ;)

Elektřinu kterou vyrobím dávám do sítě Eon za 10haléřů za kW. Je lepší ji sám spotřebovat. Zelený bonus zůstává.