Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?

Started by jirkass, 14.01.2012, 18:12

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Otakar Dosbaba on 18.01.2012, 11:00
Je velká škoda, že žádného z výrobců zatím nenapadlo takové jističe vyrábět.

Mimochodem, jak pohlížet na stav, když bude v okruhu, jištěném trojicí k sobě seskupených a graficky zvýrazněných jednopólových jističů (16A), vedení (5Jx4), ukončené pětipólovou zásuvkou pro rack s elektronickými zařízeními, výhradně na 230V? Rozvod za zásuvkou - vidlice 5P/16A, rozbočovací pětipólová krabice, z ní trojice "psů" 230V, čili pro každou fázi jeden. Samozřejmostí je opatření proti vytržení kabelů z rozbočovací krabice, navíc rozvod je na pevno vyvázán v konstrukci Racku, který je navíc samostatně připojen k PE vlastním zž vodičem 6mmq
Je to obvod sdružený, zásuvka je vyhrazena mj. i umístěním pouze pro definované užití, vázaně vypnout lze celý rack odpojením 5P vidlice ze zásuvky, kabel obsahuje vodiče 4mmq z důvodu možnosti přetížení N vodiče vyššími harmonickými složkami.
Není to "běžná elektrika" a občas s tím mají někteří RT problém. Ale nějak mě už moc nenapadá, kde hrozí další nebezpečí, aby toto bylo označováno za závadu. Systém v racku navíc z provozního hlediska vyžaduje vypínání (stykači, instalovanými v rozvaděči, nikoliv v racku, který žádnou rozvodnici neobsahuje) pouze u dvou fází, zatímco třetí je sepnutá trvale, pro přístroje, které musí být v provozu stále.

O sdružených okruzích můžeme diskutovat dlouho, a nikam se stejně neposunem, jednou z nejlepších odpovědí je nasazení 3+N jističe, "N"modul nám odpoví zcela přesně :)

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 19.01.2012, 12:36
O sdružených okruzích můžeme diskutovat dlouho, a nikam se stejně neposunem, jednou z nejlepších odpovědí je nasazení 3+N jističe, "N"modul nám odpoví zcela přesně :)


A víte že já nejsem zrovna příznivcem vypínání N v 3f obvodech. Porucha N kontaktu znamená většinou dost velkou škodu a když se má něco pokazit, tak to bude určitě ten kontakt, který způsobí největší problémy a to je právě N. Myslím že to nadělá víc škody než užitku.

Milan Hudec

Quote from: Jan Alin on 19.01.2012, 17:14
A víte že já nejsem zrovna příznivcem vypínání N v 3f obvodech. Porucha N kontaktu znamená většinou dost velkou škodu a když se má něco pokazit, tak to bude určitě ten kontakt, který způsobí největší problémy a to je právě N. Myslím že to nadělá víc škody než užitku.

Já také nejsem bůhvíjaký příznivce, ale je třeba si uvědomit, že ustanovení v 5-52 o sdružených okruzích je zastaralé a poplatné době vzniku, osobně jsem nepřišel ve sporných případech na lepšího soudce než je onen N modul.
Ještě podotýkám, že uvedené zapojení realizuji jen s přístroji nej. kvality.