• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký zvolit výkon frekvenční měniče vzhledem k motoru?

Started by Lukas_Hr, 25.12.2011, 23:51

previous topic - next topic

Lukas_Hr

25.12.2011, 23:51 Last Edit: 26.12.2011, 00:39 by Miroslav Minařík
Mám k dispozici frekvenční měnič o výkonu 1,5kW (konkrétně ATV-18U29M2). Hrozí poškození (přetížení) měniče při zapojení motoru s vyšším nominálním výkonem (2,2kW) nebo se pouze nedostanu na plný výkon motoru?

Zdenek Rajmont

Měniči se to moc líbit nebude. bude  vypadávat na nadproud při rozběhu a změnách zátěže motoru. Pokud bude muset motor odevzdávat jmenovitý výkon, bude to trápení. V praxi se volí měnič o "řadu" větší, než motor.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz