• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 00:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak připojit asynchronní generátor k síti ?

Started by Milan Klier, 23.02.2012, 21:20

previous topic - next topic

Milan Klier

23.02.2012, 21:20 Last Edit: 24.02.2012, 00:24 by Miroslav Minařík
Dělám na ročníkové práci a řeším otázku generátoru pro malou vodní lektrárnu.
Navrhl jsem asynchronní motor s kotvou nakrátko 5,5 kW, který bude pracovat jako generátor. MVE by měla pracovat do sítě, ale nikde jsem nenašel žádné informace o přifázování asynchronních motorů. Je možné ASM o takto malém výkonu napojit do sítě v jakémkoliv okamžiku (v nejnevhodnější situaci při maximální hodnotě proudu) nebo by zapojení způsobilo velké proudové rázy ?
Dá se vůbec asynchronní generátor zapojit do hvězdy za účelem omezení právě proudových rázů ? Četl jsem, že ano, ale vždyť při zapojení do Y se indukuje na každé cívce síťové napětí 400 V (stejně jako při zapojení do D) a napětí na svorkách by bylo odmocnina ze 3 krát větší (690 V) a to by se síti určitě nelíbilo, nebo to u generátoru funguje jinak ? (nebo se mýlím já ?) Po dvouhodinovém řešení jsem se do problému tak zamotal, že už nevim vůbec nic.

Prosím tedy o radu jak správně generátor zapojit případně jaké metody a zařízení k tomu použít.

Petr Liskar

24.02.2012, 01:23 #1 Last Edit: 24.02.2012, 01:28 by Petr Liskar
Takhle malý asynchronní generátor se jednoduše nafázuje tak, že ho necháte rozeběhnout v motorickém režimu a pak teprve "pustíte vodu".

Zkuste juknout třeba sem:
mve(dot)energetika(dot)cz/sikovneruce/asynchronni-generator.htm