Jak opravit přerušenou pracovní nulu?

Started by David Frýba, 27.01.2012, 08:09

previous topic - next topic

Miroš Jan

Takže Milane konkrétně.
Malá obec, rozvod ,,nn", vzdušné venkovní vedení na izolátorech, a dřevěných stožárech. AlFe lana. Z tohoto vedení kabel do pojistkové skříně na sloupu. Nevím, jak daleko to bylo k stožárové trafostanici. Z této pojistkové skříně kabel AYKY 4 x 35mm2 do země, 160m. Na konci tohoto kabelu, plastový pilíř, ESTA Ivančice, jehož součástí byly nožové pojistky, a vedle elektroměrový rozvaděč. Na pojistkách změřená impedance mezi L1 a PEN, 1,15 ohm.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav 3

Impedanci měřím L-N a L-PE, protože obě hodnoty mi řeknou daleko více, porovnáním mnohdy zjistím, že je nějaký problém i na PE nejen na N nebo L.

Ke starým sítím: Najdou se bohužel v mnoha našich vesnicích nebo i na okraji měst mezi RD a není někdy nic divného, že rozvod na sloupech je ještě z mědibronzi 10qmm nebo 16qmm z první republiky a běží na tom několik domů s hlavními jističi 25A. Rozvod s AlFe lany někdy pamatuje ještě poválečná léta, takže také nic moc. V těchto případech se naměří většinou nepříjemně vysoké hodnoty i větší než píše kol. Miroš.