Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?

Started by M. Plavec, 26.02.2012, 06:43

previous topic - next topic

M. Plavec

Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. Dále je tam psáno, že ,, kabely jsou uloženy v PVC trubkách ,, což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: M. Plavec on 27.02.2012, 09:29
Dále je tam psáno, že ,, kabely jsou uloženy v PVC trubkách ,, což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.


Jestli jednou lidstvo zanikne, na vině bude nejspíš kombinace Ctrl-C Ctrl-V.  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Quote from: M. Plavec on 27.02.2012, 09:29
Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. Dále je tam psáno, že ,, kabely jsou uloženy v PVC trubkách ,, což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.


V projektu byly husí krky?

Chybějící husí krky jsou sice nevýhoda z hlediska možné výměny, ale u vás mohou i pomoct. V husím krku je kolem kabrlu vzduch, který krásně tepelně izolije a sníží zatížitelnost vodičů ptori stavu, kdy jsou v kontaktu se stavební konstrukví. I když v tepelné izolaci je to na p...

Každopádně když srovnáte cenu za metr CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 + husí krk, už se někdy vyplatí to zkoušet... Tak jako tak, je to poškození vašich práv a ml by to vidět soudní znalec a právník 9ten ať rozhodne, jestli to bude jenom občanskoprávní spor, nebo tomu dodá váhu trestním oznámením). Ať se to těm dacanům konečně přestane vyplácet.

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 26.02.2012, 22:01
K dotazu tazatele jsem pouze citoval část normy (již neplatné od 1.9.2011) protože problematika realizace a revize v dotazu nebyla časově vymezena. Vy s tím polemizujete. Také tam bylo uvedeno, že se neposuzovalo jištění vzhledem k uložení. K tomu se nevyjadřujete a uvádíte co nevychází dle Sichru. O to se nikdo nepře.
Jinak si dělejte Vaše instalace jak chcete, ale nevnucujte ostatním Vaše řešení a myšlenky jako nadnormové, případně nutnost dimenzování předem, s ohledem na možné rady z hospody. To pak nemá diskuze žádný smysl.  ::)

Nikomu nic nikdy nevnucuji, vyjádření názoru a reakce na názor druhého - to je diskuse.
Co se týká staré normy, jsem přesvědčen, že v tabulce došlo k chybě, a mělo být správně uvedeno "kabely v omítce", nikoli "kabely, nebo pod omítkou" (co jiného bych pod tu omítku dával (vedení jednožilovými vodiči řeší jiný sloupec tabulky))

Marián N.

Neviem prečo, ale domnievam sa, že v každom prípade by ste sa mali obrátiť s podnetom (sťažnosťou) na príslušný IBP. Mám dojem, že dotyčný "revízny technik" by si to asi riadne odskákal. Vôbec nemám zľutovanie s podobnými podvodníkmi, ktorí svoju prácu doslova odflákajú a kazia dobré meno ostatným poctivcom...

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 27.02.2012, 13:51
Co se týká staré normy, jsem přesvědčen, že v tabulce došlo k chybě, a mělo být správně uvedeno "kabely v omítce", nikoli "kabely, nebo pod omítkou" (co jiného bych pod tu omítku dával (vedení jednožilovými vodiči řeší jiný sloupec tabulky))

Třeba tzv. můstkové vodiče, asi nebylo zvykem je nazývat kabely.

M. Plavec

Neviem prečo, ale domnievam sa, že v každom prípade by ste sa mali obrátiť s podnetom (sťažnosťou) na príslušný IBP. Mám dojem, že dotyčný "revízny technik" by si to asi riadne odskákal. Vôbec nemám zľutovanie s podobnými podvodníkmi, ktorí svoju prácu doslova odflákajú a kazia dobré meno ostatným poctivcom...


. Napřed to budu řešit reklamací u zhotovitele stavby, a podle toho jak se k tomu postaví budu zvažovat zřejmě další právní kroky.
Co je to prosím příslušný IBP.........institut bezbečnosti práce ?

Milan Illek

Quote from: M. Plavec on 27.02.2012, 16:03
Co je to prosím příslušný IBP.........institut bezbečnosti práce ?

Již neexistuje. :'(

Oldřich Morávek

Kolega měl na mysli OIP - oblastní inspektorát práce.
Funkce je stejná, jen jméno se mění (asi pro jistotu ??) .
Jinak zhruba souhlasím.
Kontaktujte RT, zda to myslí vážně.
Buď se začne "smekat" a zajistí nápravu, nebo má smůlu a pak to zajistí OIP.
Jen se bojím, abyste se toho dožil, při dnešní vytíženosti OIP.

Jiří Schwarz

Quote from: M. Plavec on 27.02.2012, 09:29
Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. ...

To je v pořádku, ale týká se to provedení revize.
Pokud jde o průřezy vodičů, bylo by důležitější vědět jestli byl projekt zpracován podle ČSN 33 2130/1983 nebo podle ed.2 (2009), protože v roce 2010 platily souběžně obě, bylo by dobré vědět jestli projektant určil průřezy podle nějaké tabulky v normě (např. 33 2000-5-523) nebo to počítal pomocí nějakého programu (Sichr, Pavouk)
Ale jestli je rozpor mezi projektem a provedením, není nejdůležitější podle jaké normy je to navržené.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)